筑龙首页

[方案]广州市某高层后浇带专项施工方案

发表于2011-03-08    2343人浏览    3人跟帖    复制链接  只看楼主

筑龙币+0

xiaojun99

 版主liutao830115 点评

  • 等级:
  • 文件格式:doc
  • 文件大小:123.00KB
  • 高度类别:高层建筑
  • 普通混凝土等级:C30, C35, C40, C45
  • 防水抗渗等级:P6
  • 混凝土功能:其他
  • 特殊节点详图:后浇带, 施工缝
  • 养护方法:覆盖养护, 洒水养护
  • 编制时间:2006年以前年
  • 施工主要设备:振捣棒、平板振捣器
  • 施工重点难点:后浇带施工

资料目录

  • 目 录
  • 一、工程概况 2
  • 二、后浇带施工工艺及设置 - 4 -
  • 三、施工重点和难点分析 - 9 -
  • 四、对后浇带和施工缝的留设要求 - 10 -
  • 五、后浇带的保护措施 - 10 -
  • 六、浇筑前的准备工作 - 12 -
  • 七、施工工艺流程及施工方法 - 13 -
  • 八、后浇带施工应注意的问题 - 13 -
  • 九、质量保证措施 - 13 -
  • 十、安全生产与文明施工注意事项 - 13 -

内容简介

第一节 后浇带施工工艺
  (1)后浇带的设计原理是“抗放兼备,以放为主”,这种设计已列入规范而被广泛使用,后浇带分为后浇沉降带、后浇收缩带、后浇温度带,分别用于解决各构筑物间差异沉降,钢筋混凝土收缩变形和减小温度应力等问题,后浇带一般具有多种变形缝的功能。
  (2)施工后浇带是在整个建筑物中设置的临时施工缝,该缝根据设计要求保留一段时间后再浇筑。这种“缝”在整个结构施工中既解决了构筑物间的差异沉降,混凝土的收缩变形,温度应力,又达到了不设永久变形缝的目的。
  (3)设计采用在施工中留后浇带的做法,以便将原来“超长”的平面 “化整为零”,使其能在较短的时间内完成的约束应力(混凝土的收缩、竖向荷重差异过大时产生的变形应力)释放,而持后浇带施工完成后,结构又“化零为整“大量减少了上述应力对结构的影响,减少了过多的设置永久性变形缝。
  第二节 后浇带设置
  本工程地下室底板为有梁板,厚度250mm,C35砼,抗渗等级为S6;地下车库顶板为无梁式板,厚度300~400mm,C40砼,抗渗等级为S6;剪力墙厚度为400MM、350MM、300MM不等,砼强度 C45、C40、C35、C30、C25不同强度等级。挡土墙为300~400MM厚,C35砼,抗渗等级为S6。后浇带宽度1000mm。11-14栋地下室底板、顶板与主楼交界部分均设有后浇带。
  第四章 对后浇带和施工缝的留设要求
  (一)对后浇带的要求:
  1、按照设计及规范要求,伸缩后浇带在二侧砼龄期达到60天后,经设计部门认可后进行浇筑。
  2、沉降后浇带在主体结构完成、沉降稳定后,提供沉降观测数据,后浇带后浇时间一般为两个月,沉降后浇带在主体封顶并满足沉降稳定标准(两侧沉降差小于1~2mm/月),经设计院认可后进行浇筑。
  3、所有后浇带应采用微膨胀砼浇筑,后浇带砼强度等级比二侧砼高一级(+C5)。
  4、后浇带留置部位钢筋应连续不断,为防止钢筋因锈蚀而削弱,后浇带的板中均布置双倍钢筋。
  5、后浇带企口采用粗糙的木模,本工程采用市场的商品"快易收口钢网"支挡,使界面保持粗糙。
  ……
  字数约6.2千字

广州市某高层后浇带专项施工方案

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2011-03-08  | 只看该作者      

2

内容规范,要点突出,措施到位有一定指导性,可供看出。

 当前离线   发表于2014-07-12  | 只看该作者      

3

损坏了,不能看,坑爹

 当前离线   发表于2017-12-02  | 只看该作者      筑龙币+40

4

内容针对性强,叙述全面,措施可以参考

资料下载后才能评论,评论超过10个字可获得筑龙币奖励!