  • 编制时间:2010年
  • 基本参数:双排脚手架搭设高度为 16.2 米,立杆采用单立管;

内容简介

建筑面积约20988平方米,地下2层,地上29层为标准层住宅,建筑高度92.30米。
  建筑最高处相对标高104.6m为平屋面,檐口最高处相对标高为99.6m,建筑物层高3米。6层以下为钢管落地脚手架,6层以上为普通型钢悬挑脚手架,每6层悬挑一次,第一挑底高度为16.2米,第二挑底高度为34.2米,第三挑底高度为52.2米,第四挑底高度为70.2米,脚手架最高处为90.8米。全部采用单立杆,双排架架宽1.05米,步距h=1.8m,立杆纵距L=1.5m,立杆横距B=1.05m,内立杆距外墙或阳台距离b1=0.3m。
  ……
   钢管落地脚手架
  一、参数信息:
  1.脚手架参数
  双排脚手架搭设高度为 16.2 米,立杆采用单立管;
  搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.50米,立杆的横距为1.05米,大小横杆的步距为1.80 米;
  内排架距离墙长度为0.30米;
  大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根;
  采用的钢管类型为 Φ48×3.0;
  横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数为 0.80;
  连墙件采用两步三跨,竖向间距 3.60 米,水平间距4.50 米,采用扣件连接;
  连墙件连接方式为双扣件;
  2.活荷载参数
  施工均布活荷载标准值:3.000 kN/m2;脚手架用途:结构脚手架;
  同时施工层数:2 层;
  3.风荷载参数
  本工程地处湖南省长沙市星沙镇,基本风压为0.45 kN/m2;
  风荷载高度变化系数μz 为1.00,风荷载体型系数μs 为0.65;
  脚手架计算中考虑风荷载作用
  4.静荷载参数
  每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m2):0.1248;
  脚手板自重标准值(kN/m2):0.300;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m2):0.150;
  安全设施与安全网(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:7;
  脚手板类别:竹笆片脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、竹笆片脚手板挡板;
  每米脚手架钢管自重标准值(kN/m2):0.038;
  ……