4. 砼浇筑工艺
  4.1 施工准备
  4.1.1 技术准备:
  ⑴ 现场技术员、工长等应认真审核图纸,明确各施工部位的混凝土强度等级、用量等,施工计划组应根据施工进度计划及试配要求向搅拌站预订混凝土。技术部门向生产部门提供混凝土的技术要求。
  ⑵ 现场养护室设置要求及设备的准备工作:
  现场设置30平方米的试验室一座,内设试块养护间、操作间,墙体及屋面均设保温。操作间内设振动台一个,砂浆、混凝土试模若干、抗渗试模2组、1000克天平一台、环刀、混凝土坍落度桶、温度计若干。标养间设置温湿度自动控制仪及空调,确保试块处于标养状态。
  ……
  4.3.5 砼输送泵确定
  本工程地泵布置在4#楼西侧1#车库位置,泵管水平距离计120m,垂直高度为10 m,共用5个弯管,一个Φ150→Φ125锥形管,软管1根。
  选用HBT60C砼输送泵,Φ125泵管连接,设计最大现浇水平输送距离600m,垂直高度100m。
  向上垂直管每m水平换算长度4m,10×4=40m;锥形管水平换算长度8m,弯管9m,5×9=45m,软管水平换算长度20m。
  水平长度推算共计40+8+9+20+120=197m,小于最大理论水平输送距离600m,满足施工要求。
  ……