内容简介
一份获得国家级奖项的QC活动成果,内容翔实新颖,具有很大地参考价值!
二、设备应用简介
高压架空送电线路建设中架线施工是最关键的工序之一,主要经历了人工展放(采用人拉肩扛的地面拖拽放线方法)、机械牵引展放(导线在不带张力的情况下用机械设备拖拽牵引展放)和张力架线三个阶段。所谓张力架线就是在高压架空送电线路架线工程中,采用一套机械设备,使导线带一定的张力的情况下展放,不触及地面和任何跨越物。张力架线是目前国内外广泛采用的施工方法,它具有机械牵引放线或人工放线不可比拟的优越性。国外在20世纪40年代末期、50年代初期就开始采用张力架线施工方法,我国自1958年开始试行张力架线。采用张力架线必须具有比较先进的张力架线机械设备,即牵引机和张力机。
……
(二)问题的提出
根据使用,目前一牵一张力机无论是进口还是国产的在张力架线中存在一定的隐患和缺陷,影响施工质量、安全和进度,甚至造成线路事故、发生停电和人身伤亡。存在主要问题如下:
(1)存在打滑跑线及伤人安全隐患。目前无论进口还是国产的一牵一张力机槽数一般都是按照导线、光缆摩擦力设计的,展放钢丝绳时由于摩擦系数减小,常出现打滑现象,存在跑线造成触电、停电、刮倒跨越架甚至人身伤害安全隐患。
(2)存在跳槽、磨绳质量缺陷。在展放钢丝绳时有积压和易跳槽现象发生,卡死和磨损钢丝绳,影响施工进度和造成损失。
(3)现有的25kN的一牵一张力机不能满足大截面导线架设施工需求。随着电网建设的发展一些高压输电线路导线截面积不断增大,所用钢丝绳直径也随之增大,以前使用的牵引绳直径多为24mm,现28mm的需求逐渐增多,需应用40kN的。但目前40kN的一牵一张力机数量很少,不能满足工程需求。
……
四、设定目标
(一)课题目标:研制新型张力架线一牵一张力机,解决现有设备存在的不足,消除打滑跑线、跳槽、磨绳等缺陷,满足特高压电网大截面导线建设张力机需求。
(二)目标值:
(1)张力架线故障率由平均每百公里出现27次故障,降低到每百公里出现5次故障;
(2)满足直径28钢丝绳的展放技术要求。
五、提出方案并确定最佳方案
(一)提出方案
小组成员运用“头脑风暴法”对张力机的研制进行了认真的分析,提出了各种想法和建议,经过分析归纳分解出各种可能的方案,形成系统图。
……
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
福建 池州 | 建筑施工
2 关注
2 粉丝
14 发帖
4 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)