- 文件格式:doc
- 文件大小:1.26MB
- 等级:
- 高度类别:多层建筑
- 结构形式:钢筋混凝土结构
- 钢筋混凝土结构:框架
- 模板材料:木胶合板模板
- 特殊模板支撑:高支模
- 楼板支撑架:扣件式
- 模板计算书:板模板,梁模板,支撑架
- 编制时间:2009年
- 施工主要设备:电子经纬仪、精密水准仪、全站仪一台、自动安平水准仪、红外线水准仪、激光垂直仪、对讲机、检测板手
- 施工重点难点:9.2米高300x700梁支模架
资料目录
- 目 录
- 第1节 编制依据 3
- 第2节 工程概况 3
- 第3节 具体区域位置 3
- 第4节 支模架结构布置及计算模型 5
- 4.1 型钢及支模架布置 5
- 4.2 内力计算模型 7
- 第5节 施工准备及总体部署 8
- 5.1 施工准备 8
- 5.2 劳动力组织 8
- 5.3 混凝土来源 9
- 5.4 模板现场布置及堆放 9
- 5.5 混凝土浇筑总体要求 9
- 5.6 材料选用 9
- 第6节 模板支架的设计和构造体系 10
- 第7节 模板安装 11
- 7.1 模板安装要求 11
- 7.1.1 模板安装一般要求 11
- 7.1.2 模板定位 11
- 7.1.3 模板安装 11
- 7.2 模板构造 12
- 第8节 梁模板支模架及16#工字钢内力计算书 12
- 8.1 9.2米高300x700梁支模架计算书 12
- 8.1.1 9.2米高300x700梁支模架截面参数 12
- 8.1.2 9.2米高300x700梁支模架计算书 15
- 8.2 16#工字钢内力计算 20
- 8.2.1 材料性质 20
- 8.2.2 16#工字钢内力挠度计算书 20
- 8.3 6x19型20mm直径钢丝绳验算。 25
- 8.4 圆钢20mm直径拉环验算 25
- 第9节 质量标准及保证措施 26
- 9.1 胶合板质量标准 26
- 9.2 模板制作质量标准 26
- 9.3 模板安装质量标准 26
- 9.4 质量控制措施 27
- 第10节 模板验收及拆除 27
- 第11节 安全文明施工措施 28
- 第12节 环境保护措施 29
- 第13节 成品保护措施 30
- 第14节 特殊季节施工 30
- 14.1 夏季高温季节 30
- 14.2 台风季节 30
- 第15节 检测措施 30
- 第16节 模板倒塌应急预案 31
- 16.1 应急预案组织系统: 31
- 16.2 应急预案组织成员职责: 31
- 16.3 危险源辨识 32
- 16.4 应急措施 33
内容简介
总建筑面积约68873平方米,其中地下室约19940平方米,本工程主楼5层,地下1层。本工程主楼为框架结构,建筑最高高度30.850米。本工程设计相对标高±0.000,相当于黄海高程4.350米。
……
第4节 支模架结构布置及计算模型
4.1 型钢及支模架布置
本工程型钢采用16#工字钢,每隔1米布置一根工字钢,之后用直径为20mm的6x19型的钢丝绳支拉,拉环布置在顶标高为+15.150的梁上,拉环直径为20mm的圆钢。
……
第6节 模板支架的设计和构造体系
1.每根立杆底部应设置厚度不小于50mm的木垫板或槽钢。
2.模板支架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上;横向扫地杆亦采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆的立杆上。
3.立杆接长接头必须采用对接扣件连接。立杆上的对接扣件应交错布置,相邻两根立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开不小于500mm,各接头中心至主节点的距离不大于步距的1/3
……
第8节 梁模板支模架及16#工字钢内力计算书
8.1 9.2米高300x700梁支模架计算书
先不考虑工字钢的力和弯矩,假设支模架直接搭设在坚硬的场地上,具体见下面计算书,9.2米高250x650梁支模架计算及9.2米高110mm厚板支模架计算参考9.2米高300x700梁支模架计算。此外不计算梁两侧模板。
8.1.1 9.2米高300x700梁支模架截面参数
……
字数约2.5万字 编制于2009年