内容简介
【投稿网友介绍】
内容详细,步骤清晰!
【内容介绍】
此为单向模板计算书,格式正确,其数值根据实际情况填写,侧压力设计值为93KN/㎡。采用一道拉杆形式的模板受力计算书
已知条件:
设计面板采用6mm厚钢板,中间纵肋采用10#槽钢,间距最大400mm,背楞采用双22#槽钢,竖向间距最大900mm,横向间距4米。
施工技术条件:混凝土浇筑速度2m/h;混凝土容重25KN/ m3;浇注温度5℃~30℃ ;初凝时间8h;坍落度不大于15cm;振捣方式为内部振捣器,振捣深度不大于1.2m,模板安装完成后,一次性浇注。
1、荷载:
2.侧模面板强度的计算
本设计采用将板面分成单向板,即在面板上面之没有纵肋,在这种情况下可将单向板视为三跨等跨连续梁计算,
3.纵肋校核
4. 背楞验算
以对拉螺栓间距做为背楞计算跨矩,根据受力情况,背楞按两跨连续梁计算,荷载:
5. 对拉杆强度校验
取PSB930直径25的精轧螺纹钢,其净载面截面积S=490㎜2,横间距为a=1617mm,竖间距为b=1654mm.
6、连接螺栓的校核:
模板连接螺栓初步采用M20,其净截面积An=240㎜2
……
7页,2千余字。