清水混凝土电缆沟施工工法

发表于2010-11-29     3812人浏览     1人跟帖     总热度:569  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:70.00KB
  • 等级:

内容简介

本工法在电缆沟上沿外侧倒圆角,不仅有装饰效果,而且沟壁上口平整、顺直,保证了电缆沟盖板铺设密实,同时避免电缆沟棱角破损现象,节省了二次找平施工;沟道上沿标高精确,盖板背面粘贴橡胶片的厚度一致,无需对接合面进行打磨施工,加快了安装进度;对电缆沟盖板进行优化设计,在电缆沟转角及交叉处设置钢梁、电缆沟过水部位设置堵头过水槽,消除了电缆沟异型盖板,方便了盖板的排版和安装;使用饰面盖板标识美观。
   本工法通过对电缆沟及沟盖板的二次设计,合理排布沟盖板。在电缆沟上沿安装塑料倒圆角装饰线条,控制电缆沟上口标高,使沟壁上沿倒角圆润、表面平整,保证了电缆沟盖板铺设密实、平整。使用特制的盖板模板,制作的电缆沟盖板带有标识或文字,标示清晰、美观。
  ……
  5.1施工工艺流程
  二次设计 → 定位放线 → 土方开挖 → 电缆沟垫层施工 → 电缆沟钢筋绑扎 → 电缆沟模板制作及安装 → 电缆沟混凝土搅拌及浇筑 → 电缆沟模板拆除 → 电缆沟混凝土养护及保护 → 土方回填 → 电缆沟转角处焊接槽钢 → 过水槽施工(预制、安装) → 盖板施工(预制、安装)
  1电缆沟伸缩缝位置二次设计:电缆沟按每15米长设置一道20mm宽的伸缩缝,在跨设备基础处(如电缆沟部分坐落在GIS设备基础底板上)、电缆沟转角处及跨道路处均设沉降缝。
  2过水槽留设位置二次设计:熟悉电缆沟施工图,对过水槽位置进行适当调整,避开电缆沟伸缩缝处,并确保过水槽排水通畅,避免过水槽一侧有端子箱基础或其他设备基础,并在建筑物周边等局部区域无法排水处增设过水槽。
  3电缆沟转角处挑梁二次设计:在电缆沟转角处增设挑梁,确定挑梁高度,既要有一定强度,能承受盖板和巡检人员的重量,又要保证电缆沟净高,能顺畅敷设电缆。
  4盖板二次设计:盖板制作前,必须对沟道盖板进行排版,排版时需考虑盖板伸出沟道外沿50mm,对于“一”字型沟道,盖板总长度为沟道外沿+100mm,对“T”字型沟道,其中一段盖板总长度为沟道一端外沿至沟道另一端外沿;对Z字型沟道,中间段盖板总长度为沟道一端内沿至沟道另一端内沿-100mm;标准盖板理论宽度为500mm,考虑盖板安装时盖板间1mm缝隙,因此盖板加工时,宽度应为499mm,根据盖板排版情况,确定非标盖板宽度和数量,非标盖板最宽为600mm,最窄为400mm。
  ……