南京市某服务楼悬挑工字钢外脚手架施工方案(专家评审)

发表于2010-10-25     3169人浏览     1人跟帖     总热度:323  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:717.00KB
  • 等级:
  • 高度类别:高层建筑
  • 结构形式:钢筋混凝土结构
  • 钢筋混凝土结构:框架剪力墙
  • 脚手架材料:钢管脚手架
  • 连接方式:扣件式
  • 搭设高度:24.2m
  • 悬挑高度:21.6m
  • 脚手架计算书:悬挑式脚手架
  • 编制时间:2009年
  • 基本参数:钢管采用Ф48×3.0mm;脚手架搭设高度H=23.0m,内排架距墙的距离为0.3m;立杆纵距la=1.5m,立杆横距lb=0.9m,立杆步距h=1.80m,搭设13步;连墙件布置取两步三跨,竖向间距3.60m,水平间距4.50m,采用扣件连接;脚手架外侧每步设置两道通长水平栏杆,间距600mm。
  • 施工重点、难点:钢管:钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道

内容简介

本工程总建筑面积59526.71m2,主楼(01)地上十五层,高57.3m,建筑面积24583.76m2;裙楼(02)地上七层,高30.9m,建筑面积12684.28m2;附楼(03)地上四层,高18.6m,建筑面积6779.34m2。
  主楼采用悬挑脚手架,两次悬挑,悬挑高度分别为21.6m、20.1m;
  裙楼北侧采用悬挑脚手架,悬挑一次,悬挑高度为23.1m,南侧采用落地脚手架,搭设高度为33m;
  附楼采用落地脚手架,搭设高度为24.2m。
  ……
  (四)脚手架搭设的一般规定
  1、脚手架选材
  (1)钢管:钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。
  旧钢管应对锈蚀深度和弯曲变形进行检查:钢管外表面锈蚀深度≤0.5mm;钢管端部弯曲长度≤1.5m,允许偏差≤5.0mm。对于立杆钢管:3m<l≤4m时,允许偏差≤12mm;4m<l≤6.5m时,允许偏差≤20mm。对于水平杆、斜杆的钢管,弯曲长度≤6.5m,允许偏差≤30mm。
  ……
  七、计算书及附图
  (一)悬挑脚手架计算(H=23.0m)
  1、各项参数
  1.1脚手架参数
  钢管采用Ф48×3.0mm
  脚手架搭设高度H=23.0m,内排架距墙的距离为0.3m
  立杆纵距la=1.5m,立杆横距lb=0.9m,立杆步距h=1.80m,搭设13步
  连墙件布置取两步三跨,竖向间距3.60m,水平间距4.50m,采用扣件连接
  脚手架外侧每步设置两道通长水平栏杆,间距600mm。
  1.2恒荷载参数
  每米立杆承受的结构自重标准值gk(kN/m):0.1248
  竹笆片自重(kN/m2):0.05 铺设层数:7层
  安全网自重(kN/m2):0.005
  ……
  字数约1.7万字 编制于2009年

南京市某服务楼悬挑工字钢外脚手架施工方案(专家评审)

南京市某服务楼悬挑工字钢外脚手架施工方案(专家评审)-

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:717.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2010-10-25   |  只看该作者      

2

此脚手架施工方案要点突出,措施到位,附脚手架布置图及大样图,有一定代表性,可供参考。