内容简介
地下室底板混凝土强度等级为C25,抗渗等级为S6,混凝土量约3517m3;外墙混凝土等级为C25,抗渗等级为S6,采用商品混凝土浇筑。底板配筋:面筋及底筋均为HRB400 22@130。采用筏板基础,底板板厚1000㎜。
2.3 大体积混凝土施工措施
大体积混凝土不同于一般混凝土施工,除采取一般混凝土的施工措施外,还要求采取以下特别措施:
2.3.1 使用微膨胀剂(如AEA型),增强混凝土在内外温差作用下的抗裂性能;
2.3.2 采取测温措施(使用电子测温仪),防止砼在浇筑、养护过程中出现内外温差过大而产生裂缝;
2.3.3 加强混凝土养护,根据计算,采取3层草袋+2层塑料薄膜的养护措施。
……
4 大体积混凝土施工
4.1 现场布置及浇筑顺序
2辆汽车泵同时浇筑底板混凝土,由西往东浇筑。
4.2 混凝土浇筑方法
4.2.1 混凝土浇筑时应采用“一个坡度、循序推进、一次到顶”的浇筑工艺。浇筑时先在一个部位进行,直至达到设计标高,混凝土形成扇形向前流动,然后在其坡面上连续浇筑,循序推进。
4.2.2 混凝土浇筑时在每个泵管的出料口处配置1台振捣棒,因为混凝土的坍落度比较大,5台振捣棒主要负责下部斜坡流淌处振捣密实,另外2台振捣棒主要负责顶部混凝土振捣。
4.2.3 为使上下层不产生冷缝,上层混凝土振捣实应在下层混凝土初凝前完成,且振捣棒下插5cm。振捣要采取快插慢拔的原则并略微上下抽动,使混凝土振捣密实。振捣时间一般控制在表面出浮浆且不再下沉为止,一般为15~30s,并且在20~30min后对其进行二次振捣。
……