  • 搭设高度:12m
  • 基本参数:单排脚手架搭设高度为 12 m,立杆采用单立杆;
  • 施工重点、难点:用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记;垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。

资料目录

  • 第一节 编制依据 2
  • 第二节 工程概况 2
  • 第三节 脚手架方案选择 2
  • 第四节 脚手架材料选择 3
  • 第五节 脚手架搭设流程及要求 4
  • 第六节 脚手架的劳动力安排 7
  • 第七节 脚手架的检查与验收 7
  • 第八节 脚手架搭设安全技术措施 8
  • 第九节 脚手架拆除安全技术措施 10
  • 第十节 脚手架计算书 11
  • 普通钢管悬挑脚手架平面布置图 26

内容简介

该住宅属于剪力墙结构;地上17层;地下1层;建筑高度:56.7m;标准层层高:2.9m ;总建筑面积:8091.32平方米;
  普通钢管悬挑脚手架
   l、普通钢管悬挑脚手架,选用架设钢管外径48mm,壁厚3mm,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。本工程所用钢管及扣件均为租赁,其材料的合格证及检测报告均由租赁方提供。
   3、搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆桔红色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。
   4、脚手板、脚手片采用符合有关要求。
   5、安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证,以及由兴城市建筑安全监督管理部门发放的准用证。
   7、水平悬挑杆采用48×3mm钢管,斜杆采用支杆采用48×3mm钢管。
   8、预埋压环为?10mm。
  ……
  悬挑脚手架搭设的工艺流程为:水平悬挑→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。
   定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记;垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。
  ……
  脚手架计算书
  一、参数信息:
  1.脚手架参数
  单排脚手架搭设高度为 12 m,立杆采用单立杆;
  搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.5m,立杆与墙中距离为1m,立杆的步距为1.45 m;
  大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根;
  采用的钢管类型为 Φ48×3.0;
  横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数 0.80;
  连墙件布置取两步两跨,竖向间距 2.9 m,水平间距3 m,采用扣件连接;
  连墙件连接方式为双扣件;
  ……
  字数约1.5万字

某高层住宅钢管悬挑单排脚手架施工方案

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:531.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2010-08-20   |  只看该作者      

2

此脚手架方案要点突出,有一定实施性,计算清晰准确,有一定代表性,可供参考。

 发表于2011-08-01   |  只看该作者      

3

找了好久,江湖救急啊。

万科地产

河南 济宁 | 建筑施工

2 关注

0 粉丝

1 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20