内容简介
建筑规模:A座地上十一层地下一层25847.48平方米、
B座地上二十三层地下一层26612.83平方米
因A、B座地下室层高5.8m,需要做高支模设计,考虑到地下室个别顶板梁规格达到300㎜x1900㎜、300㎜x2000㎜、350㎜x1900㎜,300㎜x2000㎜等集中线荷载大于15kN/m,按《建设工程安全生产管理条例》规定,施工企业必须组织专家对其专项施工方案进行论证审查,现采用此段梁300㎜x2900㎜的支撑及模板制安来进行计算,请专家进行论证和审查
……
一、支架及模板的选取
本工程支架采用门式钢管脚手架,采用的型号为MF1219,木方的采用截面为80㎜×100㎜、100×100截面,模板材料全部选用优质模板,拟采用18㎜厚胶合板,规格1.22m×2.44m,。门架、木楞、模板的力学性能指标详见高支模验算书部分。
2、钢管
(1)管包括大横杆、小横杆、剪刀撑、连墙杆等。
(3)采用外用径为48㎜,壁厚3.5㎜的钢管,其横向水平杆最大长度不应大于2.2m,其它杆最大长度不应超出6.5m,且每根钢管的最大质量控制在25㎏。
4、模板
模板材料全部选用优质模板,拟采用18㎜厚胶合板,规格1.22m×2.44m。模板使用前均涂刷脱模剂,以延长使用寿命。
……
第一节、梁侧模板基本参数
计算断面宽度300mm,高度2900mm,两侧楼板高度180mm。
模板面板采用普通胶合板。
内龙骨布置7道,内龙骨采用单钢管48mm×3.5mm。
外龙骨间距500mm,外龙骨采用双钢管48mm×3.5mm。
现场在大荷载梁底采用的是双门架,错位布置,计算采用的是单门架。
对拉螺栓布置7道,在断面内水平间距300+300+300+300+300+300+300mm,断面跨度方向间距500mm,直径20mm。
……
字数约3万字
编制于2008年11月