内容简介
本工艺规程适用于防水等级为1~4级,抗裂要求比较高的的地下整体式混凝土结构,特别适用于薄壁、钢筋密集、结构形状复杂或振动困难的结构以及对施工噪声有特殊要求的地下防水工程。不适用环境温度高于80℃或处于耐侵蚀系数小于0.8的侵蚀性介质中使用的地下工程。
……
4.2.2模板施工
4.2.2.1模板应平整,拼缝严密,并应有足够的刚度、强度,吸水性要小,支撑牢固,装拆方便,以钢模、木模或塑料模板为宜。
4.2.2.2固定模板尽量避免采用普通螺栓或铁丝贯穿混凝土墙的方法,以避免水沿缝隙渗入。在条件适宜的情况下,可采用滑模施工或采取在模板外侧进行加固的方法。
……
4.2.3自密实混凝土配合比设计
4.2.3.1自密实混凝土须在满足高工作性的前提下达到高机械力学性和高耐久性的要求。
4.2.3.3单位体积用水量宜为155Kg~180Kg;
4.2.3.4水粉比根据粉体的种类和掺量有所不同,按体积比宜为0.85~1.15。
……
4.2.4防水混凝土配制
4.2.4.1准确计算、称量投料量:混凝土应严格按照选定的施工配合比配制,根据当天的测定骨料含水率,计算出施工配合比各材料实际用量,各种材料用量要逐一计量。水泥、水每盘计量允许偏差不应大于±1%;砂、石每盘计量允许偏差不应大于±2%。外加剂的掺加方法遵从所选外加剂的使用要求,外加剂剂宜预溶成一定浓度的溶液,每盘计量允许偏差不应大于±1%。
……
字数约1万字