发表于2010-04-28     1961人浏览     3人跟帖     总热度:400  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:3.48MB
  • 等级:

资料目录

  • 第一章 工程概况 2
  • 第二章 编制依据 2
  • 第三章 给水布置及计算 3
  • 3.1. 水源说明 3
  • 3.2. 现场布置 3
  • 3.3. 消火栓布置 4
  • 3.4. 管道铺设原则 5
  • 3.5. 施工用水量计算及主管选择 5
  • 3.6. 消防水泵的选择 7
  • 3.9 水箱的选择 7
  • 第四章 管道、设备安装 7
  • 4.1. 设备及材料要求 7
  • 4.2. 管道安装 8
  • 4.3. 水泵的安装 9
  • 4.4. 其它 9
  • 第五章 排水管道布置 10
  • 5.1. 雨水系统布置 10
  • 5.2. 污水系统布置 10
  • 第六章 管道及设备防冻保温措施 11
  • 第七章 临水管理维护措施 11
  • 第八章 节能环保措施 12
  • 第九章 附页: 临时用水总平面图 12

内容简介

工程按功能划分为A、B座办公楼和C座酒店,其中A、B座地下3层,地上塔楼为25层,建筑高度99.95m;裙楼为5层,建筑高度为21.65 m。C座地下2层,地上9层加一设备层。檐高36.5 m 。
  A、B座办公楼为钢筋混凝土框架核心筒结构,基础形式为柱下平板筏基,基础梁式筏基。
  C座酒店为钢筋混凝土框架-剪力墙结构,基础为柱下平板筏基,基础梁式筏基。
  施工现场围墙已砌筑完毕,施工用临水已接通进入现场。
  1.1. 水源说明
  本工程临时用水水源由市政管网供给。管径为DN100,管网水压为0.25MPa。接口位置(水表井)在办公楼B座的s轴与24轴之间,此管道为开发区的重点供水管道,能保证水量的正常供应。
  .......................
  
  附带:
  临建污水平面布置图.dwg
  临建雨水平面布置图.dwg
  施工现场消防平面.dwg
  
  
  2010年编制

北京某酒店临时用水施工方案(附图)