- 文件格式:doc
- 文件大小:476.00KB
- 等级:
- 高度类别:高层建筑
- 结构形式:钢筋混凝土结构
- 钢筋混凝土结构:框架剪力墙
- 脚手架材料:钢管脚手架
- 脚手架搭设:双排脚手架
- 脚手架支固:落地式脚手架,悬挑式脚手架,卸料平台
- 连接方式:扣件式
- 搭设高度:65.6m
- 脚手架计算书:落地式脚手架,悬挑式脚手架,卸料平台
- 编制时间:2006年以前年
- 基本参数:本工程每层设置8个3m×5.0m吊料平台,堆放材料最大荷载1.5t,用于结构施工用的材料倒运
- 施工重点、难点:地上结构脚手架根据本工程的结构形式、实际施工特点,分为落地式双排脚手架、悬挑脚手架、外挂架、爬架,同时包括悬挑卸料平台。
资料目录
- 1. 编制说明 1
- 1.1. 编制目的、适用范围 1
- 1.2. 编制依据 1
- 2. 工程概况 1
- 3. 施工准备 2
- 3.1. 机构组成 2
- 3.2. 人员安排 2
- 3.3. 材料准备 2
- 4. 设计总体思路 3
- 4.1. 脚手架的布置(详见附图) 3
- 4.2. 悬挑卸料平台的布置 3
- 5. 脚手架设计 4
- 5.1. 双排落地式脚手架 4
- 5.2. 悬挑脚手架 4
- 5.3. 外挂架 4
- 5.4. 悬挑吊料平台 5
- 6. 脚手架搭设 5
- 6.1. 施工准备 5
- 6.2. 地基与基础 5
- 6.3. 搭设 6
- 6.4. 扣件安装符合下列规定 6
- 6.5. 斜拉钢丝绳的设置要求 7
- 6.6. 作业层、斜道的栏杆和挡脚板的搭设符合下列规定 7
- 6.7. 脚手板的铺设符合下列规定 7
- 7. 外挂架施工 7
- 7.1. 搭设方法 8
- 7.2. 外挂架提升 8
- 7.3. 施工注意事项 8
- 8. 卸料平台施工 9
- 8.1. 卸料平台的加工制作 9
- 8.2. 卸料平台的预埋件设置 10
- 8.3. 卸料平台的施工工艺 10
- 8.4. 卸料平台的吊装 11
- 8.5. 料平台的限载设置 11
- 8.6. 安全技术措施 11
- 9. 搭设构造要求 12
- 9.1. 立杆 12
- 9.2. 大横杆 13
- 9.3. 小横杆 13
- 9.4. 连墙杆 13
- 9.5. 剪刀撑与横向斜撑 13
- 9.6. 门洞构造 14
- 9.7. 脚手板 14
- 9.8. 防护设施 15
- 9.9. 护头棚 15
- 9.10. 不等高构架连接 15
- 9.11. 安全网的构造与技术要求 16
- 10. 脚手架安全防护措施 17
- 10.1. 电梯井洞口防护措施 17
- 10.2. 楼梯间防护措施 17
- 10.3. 防雷避电措施 17
- 10.4. 水平安全网 17
- 11. 脚手架拆除施工 18
- 12. 脚手架的维护与管理 18
- 13. 脚手架的质量检查及验收 19
- 13.1. 钢管 19
- 13.2. 扣件 19
- 13.3. 脚手板 19
- 13.4. 安全网 20
- 13.5. 脚手架搭设 20
- 14. 脚手架安全管理措施 22
- 15. 计算书 23
- 15.1. 落地式脚手架设计验算 23
- 15.1.1. 小横杆的计算: 23
- 15.1.2. 大横杆的计算: 24
- 15.1.3. 扣件抗滑力的计算: 24
- 15.1.4. 脚手架荷载标准值: 25
- 15.1.5. 立杆的稳定性计算: 26
- 15.1.6. 连墙件的计算: 27
- 15.1.7. 立杆地基承载力计算 28
- 15.2. 悬挑脚手架设计验算 28
- 15.2.1. 小横杆的计算: 28
- 15.2.2. 大横杆的计算: 29
- 15.2.3. 扣件抗滑力的计算: 30
- 15.2.4. 脚手架荷载标准值: 30
- 15.2.5. 立杆的稳定性计算: 32
- 15.2.6. 连墙件的计算: 33
- 15.2.7. 悬挑梁的受力计算: 34
- 15.2.8. 锚固端与楼板连接的计算: 35
- 15.2.9. 斜拉钢丝绳拉环设计与计算 36
- 15.3. 悬挑卸料平台计算书 36
- 15.3.1. 次梁的计算 36
- 15.3.2. 整体稳定性计算 37
- 15.3.3. 主梁的计算 38
- 15.3.4. 整体稳定性计算 39
- 15.3.5. 钢丝拉绳的内力计算: 40
- 15.3.6. 钢梁锚环的强度计算 40
- 15.3.7. 钢丝绳吊环的焊缝强度计算 40
- 15.4. 悬挑钢脚手架设计验算 41
- 15.4.1. 小横杆的计算: 41
- 15.4.2. 大横杆的计算: 42
- 15.4.3. 扣件抗滑力的计算: 42
- 15.4.4. 脚手架荷载标准值: 43
- 15.4.5. 立杆的稳定性计算: 44
- 15.4.6. 连墙件的计算: 45
- 15.4.7. 锚固端与楼板连接的计算: 47
内容简介
本项目是一座商业综合体。地下三层,地上11层,最大层高为6.3m,建筑物总高65.60m。
本工程所设计的地上结构外脚手架与地下结构脚手架为两个独立的系统。此脚手架以结构外边线+0.35m作为外墙脚手架内排立杆的位置,只做地上结构施工时的操作架和安全防护使用,不作为材料的堆放架,且不做装修使用。
地上结构脚手架根据本工程的结构形式、实际施工特点,分为落地式双排脚手架、悬挑脚手架、外挂架、爬架,同时包括悬挑卸料平台。
A.1-3层采用落地双排脚手架
B.4-5层采用悬挑脚手架,其中S1-S4/TH-TL轴线区域采用槽钢支挑脚手架,S1-S4/SA-SC、SN-SS/S10轴线区域采用落地双排脚手架,结构外边缘为剪力墙的区域采用外挂架(详见4-5层外手架图)。
C.6-7层采用悬挑脚手架,其中S6-S10/SA-SE和S1-S4/SA-SC轴线区域采用槽钢支挑脚手架,S1-S10/TH-TL轴线区域采用落地双排脚手架,结构外边缘为剪力墙的区域采用外挂架(详见6-7层外脚手架图)。
D.8-9层采用悬挑脚手架, S1-S10/TK、S1-S6/SA-SJ和SY-SX/S1轴线区域采用落地双排脚手架,结构外边缘为剪力墙的区域采用外挂架(详见8-9层外手架图)。
E.10-11层采用悬挑脚手架,S10/SN-SS、S1/SS-SV、 SB-SL/S1-S9、S1-S10/TD-TE 和S9-S10/TB-TD轴线区域采用落地双排脚手架,结构外边缘为剪力墙的区域采用外挂架(详见10-11层外手架图)。
本工程每层设置8个3m×5.0m吊料平台,堆放材料最大荷载1.5t,用于结构施工用的材料倒运。
共50余页,2006年编制