提高BDF现浇混凝土空心楼板施工质量(QC成果 PPT)

发表于2009-09-29     3294人浏览     1人跟帖     总热度:496  

  • 文件格式:ppt
  • 文件大小:10.31MB
  • 等级:

内容简介

本工程钢筋用量2600t,混凝土用量1.7万m3,结构楼板大面积采用BDF现浇混凝土空心楼板,楼板使用面积达2.4万m2,空心楼板200厚,楼板跨度8.4 × 8.4,空心箱体为规格为600×600×140,箱体用量约28000个。
  
   BDF空腹小密肋梁楼盖由双向钢筋砼密肋梁共同构成网状正交“工”字型暗密肋梁空腹楼盖水平结构体系。
  
   该结构体系的实施过程是在楼盖模板上敷设小密肋梁钢筋,同时敷设钢丝网片,再将带弧面的箱体弧面直接放在底模上,钢丝网片在底模与箱体之间,起防裂缝作用。
  
   空心楼板结构具有跨度大、重量轻、使用性能好、造价低、保温隔声性能好、环保无污染等特点,特别适合大跨度和高层建筑。
  
  1、BDF空心楼盖是本工程的新技术。
  2、BDF空心楼盖与其它空心楼盖设计不同,施工工艺不同。
  3、空心楼盖施工面积大,对工程整体观感质量起着非常重要的作用,是本工程施工质量控制的重点和难点。
  
  1 空心楼盖板底箱体裸露
  2 楼面标高超高
  3 楼板表面平整度超标
  4 BDF箱体安装位置不准确
  5 钢筋保护层厚度不满足要求
  6 板表面裂纹
  …………
  实施四 修改施工方案,确保方案更具针对性
  1.小组成员经现场调查分析,考虑到改善砼性能、增加砼振捣时间、箱体底部增设垫块后,砼浇筑过程中箱体有一定的上浮现象,没有完全取消抗浮措施,将原方案箱体抗浮点间距800×800调整为2400×2400,并要求工人将设计φ6.5@200抗浮钢筋与肋梁钢筋绑扎牢固。
  …………
  编制于2009年,约30页PPT。