烟台某群体高层住宅楼临时用电方案(有计算)

发表于2009-08-05     3162人浏览     2人跟帖     总热度:243  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:894.00KB
  • 等级:

资料目录

  • 一、工程概况 2
  • 二、编制依据 2
  • 三、电源进线、配电室、总配电箱,分配电箱的装设位置及线路走向 2
  • 四、进行负荷计算 3
  • 施工现场用电量统计表 3
  • 确定用电负荷(需要系数法) 3
  • 五、选择变压器 6
  • 六、设计配电系统 6
  • 干线1线路计算 6
  • 七、绘制临时供电施工图 23
  • 1、临时供电系统图 23
  • 八、配电箱电器配置接线图 25
  • 九、防雷与接地装置 34
  • 1、接地装置图 34
  • 2、塔吊的防雷接地: 34
  • 十、防护措施与安全用电措施 34
  • 1、安全用电技术措施 35
  • 2、安全用电组织措施 42
  • 3、环境保护与职工健康安全 43
  • 十一、安全用电防火措施 43
  • 1、施工现场发生火灾的主要原因 43
  • 2、预防电气火灾的措施 44

内容简介

施工现场电源进线由市政电网引至配电室,配电室设在施工现场西北角,施工用电源线由配电室引入至施工现场,据用电规范规定,工程采用TN-S系统,实行三级配电两级保护,施工现场设一个符合标准的的总配电箱,型号为JSP-Z/2-B,下设分配电箱6台,开关箱31台。总分配电箱、开关箱施工用电线的布置严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》规定。根据施工现场用电设备布置情况,采用导线穿钢管埋地敷设,布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,两级防护。
  
  根据计算的总的视在功率与最大干线功率(以单个开关箱的最大功率逐级计算选择)取大值选择S7-315/10型三相电力变压器,它的容量为315.0kVA>300.81kVA能够满足使用要求,其高压侧电压为10kV同施工现场外的高压架空线路的电压级别一致。
  