广州某框架结构项目超高支模施工方案(有计算 9米)

发表于2009-07-28     2910人浏览     1人跟帖     总热度:183  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:81.00KB
  • 等级:
  • 高度类别:超高层建筑
  • 结构形式:钢筋混凝土结构
  • 钢筋混凝土结构:框架
  • 模板材料:木胶合板模板
  • 主要部位:柱,剪力墙
  • 特殊模板支撑:高支模
  • 楼板支撑架:扣件式
  • 编制时间:2008年
  • 施工主要设备:电锯、线坠、锤子、经纬仪、白线、钢管、铁丝等
  • 施工重点难点:超高支模高度9.0m,支模面积为9600m2

资料目录

  • 第一节 工程概况 1
  • 第二节 编制依据 1
  • 第三节 施工准备 2
  • 3.1技术准备 2
  • 3.2物资准备 2
  • 3.3劳动力准备 2
  • 第四节 支撑方案 3
  • 4.1模板及支撑架的材料选择 3
  • 4.2支撑系统的设计 3
  • 4.3模板系统的设计 3
  • 第五节 高支模的安装 4
  • 5.1施工顺序 4
  • 5.2支撑架搭设 5
  • 5.3模板安装 6
  • 5.4验收及拆除的批准程序 7
  • 5.5模板工程质量保证措施 7
  • 第六节 高支模的拆除 8
  • 6.1支顶、模板的拆除 8
  • 6.2模板的清理维修、存放 9
  • 第七节 高支模施工的安全管理 10
  • 7.1高支模系统施工管理机构 10
  • 7.2高支模的安全管理措施 10
  • 第八节 监测措施 12
  • 第九节 针对浇捣砼输送制定的安全措施 13
  • 9.1施工部署 13
  • 9.2施工方法 13
  • 第十节 安全文明施工措施 15
  • 10.1预防坍塌事故的安全技术措施 15
  • 10.2预防高空坠落事故的安全技术措施 15
  • 10.3文明施工措施 16
  • 第十一节 应急救援预案 17
  • 11.1应急救援机构 17
  • 11.2应急救援机构职责 17
  • 11.3应急救援工作程序 18
  • 11.4应急救援装备 18
  • 11.5应急救缓药品 18
  • 11.6应急救援措施 18
  • 第十二节 高支模验算书 23
  • 12.1支模方案的计算说明 23
  • 12.2梁(截面350MM×1000MM)模板及支架验算 23
  • 12.3梁侧模(截面高度1000MM)验算 29
  • 12.4梁侧模(截面高度700MM)验算 31
  • 12.5楼板(H=140MM)模板及支架验算 34
  • 12.6基础承载力验算 40

内容简介

总建筑面积为34750m2,长176m,宽80m,呈“一”字形,为一幢集厂房、办公、仓库为一体的工业建筑。建筑为钢筋混凝土框架结构,根据伸缩缝分为三块,东西两块为两层,中间为四层。其中(1—9)轴×(A—L)轴和(18—26)轴×(A—L)轴的长×宽均为60m×80m, 首层层高为9.0m,二层层高为4.5m。(10—17)轴×(A—L)轴的长×宽为56m×80m,首层层高为5.5m,二层层高为3.5m,三层层高4.5m,局部圆弧型四层层高为5.0m。
  本方案为二层(1—9)轴×(A—L)轴和(18—26)轴×(A—L)轴部位楼板超高支模(层高9.0m)专项施工方案。
  超高支模部位工程概况如下:
  1. 超高支模高度9.0m,支模面积为9600m2。框架梁截面尺寸主要为350mm×1000mm、300mm×800mm、250mm×700mm,梁跨度最大为8m,楼板厚度h=140mm,板最大跨度7.7m。
  2.高支模基础概况
  本超高支模室内搭设基础为首层100mm厚C15素混凝土垫层,下面回填土经夯实,密实度达到92%以上,地基承载力根据地质勘察报告标准值:fgk = 130.00 kN/m2。
  支顶系统主要材料如下:
  (1)模板均采用915mm×1830mm×18mm(厚)胶合板;
  (2)木枋:统一采用80×80mm木枋;
  (3)支撑系统:选用Φ48×3.5mm钢管及其配件;
  (4)纵横水平拉杆、纵横向剪刀撑:选用Φ48×3.5mm钢管及其配件;
  (5)垫板:采用脚手架配套底托,垫板为两条80×80木枋并排垫放。
  4.2支撑系统的设计
  本工程的超高支模方案采用满堂扣件式钢管脚手架支撑系统。
  梁结构:由于本工程梁截面不大,故支撑立杆间距统一采用900mm(横向)×900mm(纵向)。
  板:采用满堂式支撑架,立杆间距为900mm×900mm。
  水平加固杆:纵横设置,步距为1.5m。水平加固杆应顶至已浇筑混凝土的柱上,加强高支模的整体抗倾覆能力。为保证超高支模的整体稳定性,要求超高部位水平拉杆每隔一道均与普通楼层支撑架纵横拉结,条件允许的情况下与结构砼柱拉结。
  剪刀撑布置:在支架四边、主梁底两侧与中间每隔四排支架立杆设置纵横向剪刀撑,由底至顶连续布置。在支架两端及中间每隔四排立杆从顶层开始向下每隔2步设置一道水平剪刀撑。所有钢管连接均采用配套扣件连接(其中立杆的连接必须采用对接,水平杆及剪刀撑的连接尽量采用对接)。
  支架顶部支撑采用可调顶托,立杆底托基底采用脚手架配套下托。顶托螺杆不宜超过300mm,底托螺杆不宜超过200mm。凡螺杆伸出长度超过规范要求时必须加设纵横钢管水平拉杆一道,其立杆承载力应按JGJ130-2001规范要求作相应折减。
  离地面200mm处设置纵横扫地杆一道。垫板为两条80×80mm木枋并排垫放。
  
  
  08年编制,共3万余字

广州某框架结构项目超高支模施工方案(有计算 9米)

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:81.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2009-07-28   |  只看该作者      

2

内容详细,计算充分,措施可行,可以参考

zhongbo钟波

广东 衡阳 | 建筑施工

2 关注

0 粉丝

5 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20