FO.23C型内爬式塔式起重机安装爬升及拆除施工工法

发表于2009-07-09     2755人浏览     1人跟帖     总热度:483  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:158.00KB
  • 等级:

内容简介

在现代高层和超高层建筑施工中,内爬式塔式起重机(以下简称内爬式塔机)因其设备投资少,整机重量轻,占地面积小而有效覆盖面积大,起升高度高(起升高度仅受其起升机构绕绳量限制),爬升用时短等一系列显著优点而在国内愈越为用户所认识和了解。
  2 工法特点:
  内爬塔机从安装、爬升到最后拆除作业,由于其自身的特殊性及使用过程控制的创造性,决定了本工法的特殊性。即既不同于传统的外附式塔机的施工方法,也区别于同类工法。它具有以下显著的特点:
  2.1 爬升框的安装采用楔块定位的方法代替了预埋螺栓定位法,其固定措施更科学、合理、可靠安全。
  2.2 拆除作业采用设计合理,性能优良的专用非标设备,“屋面吊机”,且其安装高度低,改善了安全作业的条件。
  2.3 运用本工法施工作业时,效率较高。尤其是拆除塔机时,所用工期比传统工艺缩
  短了4—10天。
  2.4 本工法就具体实践中出现的一些通病问题,予以解释及防治措施。
  3 适用范围:
  3.1 内爬塔机在每次爬升的爬升框的安装位置(见附图2),有垂直力68.5t和水平力18.8t(360?范围内)作用于建筑物上,建筑物在这些部位应有足够强度。
  3.2 内爬塔机吊钩起升高度受最大绕绳量486m的限制,吊钩最大起升高度为192m,建筑物高度受其限制。
  3.3 屋面有足够的面积安装屋面吊机(最小占地面积6m?6m=36m2)并有足够的强度承载其动载荷(必须进行校核)。
  符合上述三个条件的各种混凝土结构或钢结构的高层或超高层建筑施工,本工法均可适用。
  4 工艺原理:
  将塔机附着在主体结构井道或预留洞内,利用液压顶升机构使塔机随主体结构的上升而爬升,主体结构封顶后,利用通用性很强的非标设备“屋面吊机”将塔机拆除。
  
  04年编制,共9000余字
  