资料目录
内容简介
高层办公综合楼工程地下一层,地上二十四层,裙房五层,框架剪力墙结构,建筑面积44486m2,建筑物总高度为85.05m。裙房一~五层为商场,建筑面积为6325平方米,高层主楼一~二十四层为办公综合楼,面积为38161平方米。裙房地下室为车库,高层地下室为人防工程。
本工程地下室层层高均为5.900m,一层层高为4.800m,二层层高为4.500m,三~五层层高为4.200m,六~二十四层层高均为3.300m,檐口高度84.600m。
本工程主楼施工二层以下时,采用落地式双排外架,施工三层以上结构时,采用悬挑双排钢管扣件式脚手架;裙房采用落地式双排外架。施工外架搭设宽度0.90m,架子立杆纵向间距1.50~1.8m,并根据主体结构外形具体情况进行排设,架体的步距为1.80m,内排立杆距建筑物墙体0.35m,水平连墙杆间距为2~3个立杆间距,即3.6~5.4m,垂直连墙杆间距为一个楼层高度。
悬挑式脚手架采用分段搭设,第一段从四层楼面起搭设到七层顶板,搭设高度为15.00m,第二段从八层楼面到十一层顶,搭设高度为13.20m,第三段从十二层楼面到十五层顶,搭设高度为13.20m,第四段从十六层楼面到十九层顶,搭设高度为13.20m,第五段从二十层楼面到屋面层,搭设高度为16.50m。在三层、七层、十二层、十七层、二十一层楼面上分别设置[18槽钢挑梁,在摆放槽钢挑梁的部位,钢梁的里端1500mm左右埋设两道18钢筋拉环,间距150~200mm,拉环做成钢筋马蹬形式,宽度150mm,高度350mm,马蹬支腿长度150mm,钢筋拉环内径应高出楼板面200~250mm,以便穿钢悬挑梁。
由于本工程外墙窗较大,且大多为落地式幕墙,如架体连墙杆在楼面上或框架柱上固定,会给窗安装带来困难,难免将大多数连墙杆拆除,这样会给架体带来严重的安全隐患。悬挑式脚手架与主体结构连接,采用在建筑物四周的框架梁内预埋48的短钢管,连墙杆采用48钢管, 一端用扣件与短钢管连接,另一端与架体立杆用扣件连接,并连结在外架立杆节点附近位置。此种连墙杆埋设位置要求较高,钢管预埋须在立杆位置方可使用,因此必须有专人细心负责此项工作,以免漏埋或位置不准,影响使用,造成架体安全隐患。
本工程场地较为开阔,建筑物入口处应搭设安全通道,建筑物附近的钢筋棚、木工棚顶部应搭设安全防护棚,安全通道和安全防护棚搭设两层,层间间距为1m,各层满铺竹笆片防护,搭设宽度应大于6m。
.....................