一、编制依据
  《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社
  《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社
  《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社
  《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社
  《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社
  《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99
  二、施工条件
  施工现场用电量统计表
  三、设计内容和步骤
  1、现场勘探及初步设计:
  (1)本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线。
  (2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。
  (3)根据施工现场用电设备布置情况,采用导线穿钢管埋地敷设,布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,两级防护。
  (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。
  2、确定用电负荷:
  (1)、蛙式夯土机
  Kx = 0.5 Cosφ = 0.55 tgφ = 1.52
  Pjs = 0.5×1.5 = 0.75 kW
  Qjs = Pjs× tgφ=0.75×1.52 = 1.14 kvar
  (2)、卷扬机
  Kx = 0.2 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33
  Pjs = 0.2×3 = 0.6 kW
  Qjs = Pjs× tgφ=0.6×1.33 = 0.8 kvar
  (3)、自落式混凝土搅拌机
  Kx = 0.75 Cosφ = 0.85 tgφ = 0.62
  Pjs = 0.75×15 = 11.25 kW
  

无锡某工程临时用电专项施工方案

无锡某工程临时用电专项施工方案-2

2

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:882.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2008-05-23   |  只看该作者      

2

内容详细,条理清晰,措施可行,图表丰富,可以参考

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20