资料目录
内容简介
一、工程概况
1.2、根据图纸设计,本工程地下室共设有混凝土收缩用后浇带4条,沉降用后浇带2条。具体位置详见地下室地板配筋图(结04,结05)。
二、后浇带混凝土的施工说明
2.1、本工程后浇带部位钢筋在后浇带部位不断,后浇带间隔60天后即可浇筑(设计要求)。后浇带采用比相应结构部位高一等级的微膨胀无收缩混凝土浇筑。当柱混凝土强度等级高于梁混凝土一个等级时,梁柱节点处混凝土可随梁混凝土强度等级浇筑。当柱混凝土强度等级高于梁混凝土两个等级时,梁柱节点处混凝土应按柱混凝土强度等级浇筑。此时,应先浇筑柱的高等级混凝土,然后再浇筑梁的低等级混凝土。也可以同时浇筑,但应特别注意,不应使低等级混凝土扩散到高等级混凝土的结构部位中去,以确保高强混凝土结构质量。
四、后浇带支撑与拆除方案
4.1、设计说明
针对后浇带的特点,模板满堂支撑架体若在后浇带处分开支设,由于后浇带留置时间较长,在拆除满堂脚手架时对后浇带处支撑影响较大,工人的操作难以保证后浇带处支撑系统独立完好,根据 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》4.3.3 条和 7.4.6 条相关规定,由于施工方式的不同,后浇带模板的拆除及支顶方法也各有不同,但都应能保证结构的安全和质量,故后浇带跨模板支撑体系为同一体系。拆除此部分满堂支撑脚手架时,后浇带处支撑必须随时拆除随时回顶。
回顶后的支撑体系在后浇带混凝土浇筑后强度达到100%后方可拆除。
4.2、回顶前施工要点
4.2.1.主体结构施工时后浇带的墙、梁、板模板与结构层的模板同时施工,以确保后浇带部分的墙、梁、板的几何尺寸、标高与结构工程一致。
4.2.2.为保证结构受力要求,梁板和后浇带模板支撑体系为同一体系。
4.2.3.后浇带两侧混凝土浇筑后,后浇带处需采取防护措施进行保护,而且不得随意挪动。一是防止后浇带部位的钢筋变形或受到破坏;二是避免后浇带部位坠物伤人等事件发生。