资料目录
内容简介
第一章 工程概况
一、工程简介
该工程为商业、住宅集一体的大型高层建筑总建筑面积82116.40平方米(含地下室二层)。地下建筑面10452.35平方米,地上建筑由1#楼和2#楼组成,总建筑面71664.05平方米,最高为1#楼30层,总高度97.00米,2#楼28层建筑高度91.00米,地上部分一、二层为商铺。1#、2#楼总建筑长度为93米,宽66.4米,1#楼与2#楼之间规划道路相距24.2米。地下一、二层为停车库(其中地下二层战时,局部作为人防地下室)。本工程建筑工程等级为一级,采用框架-剪力墙结构体系。
二、建筑物基本情况
㈠.楼层平面情况: 建筑物结构造型丰富,地上裙房结构平面不规则,对外脚手架的搭设提出了很高的要求。 从地上三层(+11.300 m)开始为标准层。
㈡.楼层立面情况 该建筑物楼层主要有六种层高(标准层3.0m、地下室4.2 m及4.5m、一层5.4m及二层5.9m、顶层3.3m)
一、方案选择
对于本工程,由于建筑物外形较为复杂,对外脚手架的形式和搭设提出了较高的要求。鉴于此,为确保本工程的工期要求及质量、安全文明施工,针对本工程的特点,施工用外脚手架地下部分采用落地式双排钢管外脚手架,地上部分 1~2层采用落地式双排钢管外脚手架,3层以上采用悬挑式钢管外脚手架。
1.地下室部分
本工程为两层地下室,深 8.700米,施工用外脚手架地下部分采用落地式双排钢管外脚手架。外架直接落在底板基础垫层上。对于外架立杆不能落在基础垫层上的,提前做好底部硬化。
2.地上 1 至 2层部分
本工程裙房为 2 层,高度较小,为便于施工,采用落地式全封闭双排脚手架,地下室结构完成后,进行裙房外脚手架的搭设。因出±0.000 后结构除两侧山墙、1-N轴裙楼及2-A轴主楼外墙处,结构均向内收缩1.500米以上,裙房檐口高度11.700米,外脚手架可以一次性到顶。故除以上部位外,外脚手架均可以搭设在地下室顶板上。
由于现场短期内无法完成地下防水工程施工及土方回填工程施工,故在 两侧山墙、1-N轴裙楼及2-A轴主楼外墙采用双排落地式钢管脚手架,高度21.90 m。待1-2层框架完成后拆除此两层脚手架后再进行土方回填。南北两面落地式外脚手架高为13.30m、东面为13.70m。
3.3层以上部分
本工程结构3层以上采用工字钢悬挑式双排钢管外脚手架。均为每7层一悬挑,悬挑外脚手架超过施工层面 1.500米。钢管落在预埋的工字钢上。采用14层外脚手架的方式,即脚手架搭设到第十七层后,第十七~二十四层采用拆下的第三~十层外脚手架进行施工,以此类推,一路上翻到顶。主楼顶层层高3.3m,第四段挑架由二十四层~屋面(屋面女儿墙顶标高为97.0m),该段外架搭设高度=97+1.5-74.3=24.2m。
对于悬挑式脚手架,楼层施工时,首先预埋工字钢。脚手架每段内应用钢丝绳与工字钢外端可靠拉结,然后与上层结构物可靠连接以便把脚手架荷载传递给建筑物。同时对于脚手架超过25米高度的采用钢丝绳进行卸荷。
外架全部采用Φ48钢管搭设,立杆横距为750~800mm,立杆纵距为1500mm,横杆步距为1800mm。为保证裙楼外墙装修的施工需要,裙楼外脚手架内立杆距建筑物外皮最大为600mm,主楼脚手架内立杆距建筑物外皮300mm,满足外墙装修使用要求。操作层处采用竹串片脚手板满铺,每步中间位置紧贴脚手架外立杆内侧设置一道防护栏杆 (高度为900㎜)和挡脚板一道,挡脚板高200mm。栏杆内侧立挂密目式阻燃安全网,网的下口与建筑物挂搭封严(即形成兜网)。剪刀撑在脚手架外侧沿架高连续设置,与地面倾角45°~60°。外架与主体框剪结构牢固拉结,连墙杆按二步三跨设置。具体详见外架剖面图。