- 1.工程概况……………………………………………………………………………………2
- 2.编制依据……………………………………………………………………………………2
- 3.现场勘察情况………………………………………………………………………………2
- 4.临电施工组织设计计算…………………………………………………………………2
- 4.1用电情况…………………………………………………………………………………2
- 4.2用电参数…………………………………………………………………………………3
- 4.3设计计算…………………………………………………………………………………3
- 4.4电源状况…………………………………………………………………………………3
- 4.5供电布置…………………………………………………………………………………3
- 4.6供电负荷计算……………………………………………………………………………3
- 4.7配电导线和截面选择……………………………………………………………………4
- 5.现场用电平面布置规划……………………………………………………………………5
- 6.施工现场临时用电安装与架设……………………………………………………………6
- 6.1干线架设…………………………………………………………………………………6
- 6.2配电房、配电柜、开关箱的设置安装…………………………………………………6
- 6.3接地装置、保护接零装置、防雷装置的设置…………………………………………7
- 6.4施工现场临时用电的安装验收…………………………………………………………7
- 6.5配电房、配电柜、开关箱的设置安装图………………………………………………7
- 7.临时用电安全管理制度 …………………………………………………………………15
- 7.1管理制度 ………………………………………………………………………………15
- 7.2具体要求 ………………………………………………………………………………15
- 8.现场电工岗位责任制 ……………………………………………………………………15
- 9.预防电气火灾事故的措施 ………………………………………………………………16
- 10.施工用电检查表…………………………………………………………………………16
- 10.1施工用电检查记录表…………………………………………………………………17
- 10.2用电设备绝缘测试记录………………………………………………………………19
- 10.3接地电阻测验记录……………………………………………………………………20
- 10.4漏电开关试验记录……………………………………………………………………21
内容简介
主楼地下一层,地上十二层,建筑总高度52.65米,建筑面积17570m2,附楼地下一层,地上六层,附楼高24.9米,建筑面积5142 m2 本工程质量策化为“省优质工程”,优良率90%以上,安全文明工地策化为“样板工程”工地。
甲方在靠附楼边已安装好400KVA/10低压箱式电力变压器壹台,空余回路一路、空剩容量360KVA;另外在靠主楼边单独引进110KVA空余电源回路一路,总电源为470KVA。电压输入值380+ 5%,电源状况可满足工程施工需要。