一、作业条件及其要求
   1、搭设范围内的障碍物已清理完毕。
  2、所有架子基础落在硬化水泥地面上。
  3、所有材料已经过检查并满足要求。
  4、架子工的有效证件齐全,且必须通过体检,身体健康能适合搭设架子工作。
  二、施工准备
   1、钢管
   1)脚手架钢管采用焊接钢管,规格为φ48×3.5mm.本工程外架使用钢管长度主要为6m、3m二种.
  2)钢管两端应平整,无裂纹,无孔洞,锈蚀或凹陷处钢管厚度不得小于3mm,钢管的弯曲偏差为1.5m范围内小于5mm,锈蚀或弯曲严重的钢管不得使用。
  2、扣件
  1)扣件不得有裂纹、气孔;不宜有收缩、砂眼及其它影响适用的铸造缺陷;并应将影响外观质量的粘砂、毛刺、氧化皮等清除干净。
  2)扣件与钢管的贴合面必须严格整形,保证与钢管扣紧时接触良好。
  3)扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙小于1mm。
  4)当扣件夹紧钢管时开口处的最小距离不小于5mm。
  5)扣件表面必须有防锈措施,在转动部位和螺栓处上油保证其转动灵活,且螺栓不得滑丝。
  6)使用前抽样检查扣件螺栓,螺栓拧紧力矩为65N•m时,扣件不得破坏。
  