第二节 工程概况
  本工程建设面积3958㎡,地上二层,建筑高度9.45m,建筑结构为门式钢架,局部有二层钢框架结构,彩板维护。外墙装饰为铝塑板饰面和全玻幕墙,室内装饰包括天棚吊顶、隔断墙、地面装饰等,总工期40天。
  脚手架的选择
  根据本装饰工程情况,展厅天棚吊顶需搭设高度9米的落地式满堂脚手架,面积1260m2;外墙饰面工程需搭设高度为9米的落地式双排脚手架,搭设长度为107m;
  脚手架的材质要求
   l、钢管脚手架,选用外径48mm,壁厚 3.50mm,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯。
   2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸铁扣件,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。材质符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,在螺栓拧紧扭力矩达65N.m时,不得发生破坏。
   3、木脚手板采用符合有关要求。
  4、安全网采用密目式安全网。网目应满足2000目/100cm2 ,1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证。
  5、抛撑采用通长钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T 700)中Q235A钢的要求。
  
  