乐清某办公楼脚手架专项施工方案

发表于2006-12-14     1338人浏览     1人跟帖     总热度:58  

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:210.00KB
  • 等级:

内容简介

一、工程概况
   工程建筑面积22159.46m2。主体地上十九层,地下一层,裙房地下一层,地上四层。主楼地下室层高6.1m,首层高4.95m,二至十一层为3.7m,十二至十五层为4.95m,十六至十八层为3.7m,十九层为5.1m。 裙房地下室层高5.1m,一层与四层层高3.3m,二至三层为4.95m。建筑总高79.7m。
   主楼垂直交通设二个踏步楼梯和三部电梯。裙房设四个踏步楼梯。
   主楼地下室部分为,A~J/1~17轴,主楼+0.00以上范围为B~J/4~16轴,脚手架除J轴外的其余部分基础均坐落于地下室顶板上。群楼J~N轴为有地下室部分,N~S轴为无地下室部分。
  主楼外架高度约为81.5米,采用扣件式双排钢管(Φ48X3.5)脚手架,主楼外架分五段搭设:
  第一段,+0.00~5层(16.05m)为落地式,高度16.05m,考虑到地下室外防水及土方回填的需要,J轴在二层至五层,即4.95m~16.05m采用悬挑架,悬挑高度11.1m。
  第二段,5层(16.05m)~9层(30.85m)为悬挑架,高度14.8m。
  第三段,9层(30.85m)~13层(46.9m)为悬挑架,高度16.05m。
  第四段,13层(46.9m)~17层(64.2m)为悬挑架,高度17.3m。
  第五段,17层(64.2m)~屋顶(81.4m)为悬挑架,高度17.2m。
   由于结构及建筑装饰设计的要求,B轴立杆距离结构面400mm,J轴距离建筑物300。脚手架搭设尺寸按悬挑架部分搭设。群楼结构施工时,考虑土方尚未回填,周边采用单排脚手架进行临时的临边防护,单排脚手架离建筑物至少0.8米,并设置两道护栏(60cm一道)。待结构施工完成后进行拆除,搭设双排装饰脚手架。
  二、技术参数
  1、脚手架钢管采用Φ48X3.5,立杆纵距1.4米,排距0.9米,步距1.8米。
  2、剪刀撑按45º~60º进行搭设,在外立面满设。连墙件采用在楼层边梁侧预埋-10x100x100钢板与连墙钢管焊缝连接,按两步两跨设置,竖向间距3.60米,水平间距2.80米菱形布置。本工程架高超过40m,考虑会有风涡流作用,故应采取抗上升翻流作用的连墙措施。为保险其间,预埋钢板侧同时预埋2ф8钢筋与脚手架拉结牢固。
  3、施工层小横杆在大横杆上部,每跨2根均匀布置。
  悬挑水平钢梁采用[14a号槽钢,其中建筑物外悬挑段长度1.3米、1.4米,建筑物内锚固段长度1.2米、1.1米。锚固拉环钢筋采用ф18圆钢。
  4、脚手架外立杆侧满挂密目安全网进行封闭,施工层脚手架内立杆与建筑物之间拟采用模板或密目网进行封闭。
  5、计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为18米,立杆采用单立管。
  6、施工均布荷载为3.0kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设3层。
  7、悬挑水平钢梁采用直径16mm的钢丝绳与建筑物拉结,最外面钢丝绳距离建筑物1.3m。上部拉接点拉环钢筋采用ф18圆钢,距离支撑点距离4米。
  8、脚手板采用竹串片或木脚手板,挡脚板采用冲压钢板,栏杆采用钢管,高度1.2米栏杆不少于两道。
  9、J/5,J/15轴处悬挑槽钢埋入柱内。施工时先预留锚固钢筋,进行固定。
  10、其它剪力墙部分预留槽钢洞进行锚固,拆除脚手架时以便抽出。
  

乐清某办公楼脚手架专项施工方案

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:210.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2006-12-14   |  只看该作者      

2

内容详细具体,有示意图、计算过程,总体较好,值得参考,全文1万1千字。

chaizimu

江苏 南京 | 建筑施工

2 关注

0 粉丝

2 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20