内容简介
一、工程概况
用于支承屋面钢结构主梁及辐射梁结构。支托住屋面体系。
二、设计依据及构造要求
1、本计算根据中国建筑出版社《建筑施工脚手架实用手册》;
2、施工中不允许超过设计荷载。
3、小横杆、大横杆和立杆是传递垂直荷载的主要构件。而剪力撑、斜撑主要保证脚手架整体刚度和稳定性的。并且加强抵抗垂直和水平作用的能力。扣件则是架子组成整体的联结件和传力件。
4、搭设要求:满堂脚手架长约36.4米,宽约11.6米,高约14米,位置在钢结构大梁正下方。
5、采用本方案取最大搭设高度15m进行验算。
6、采用Φ48×3.5mm钢管脚手架搭设,立杆横距b=0.6m,主杆纵距l=0.5m,脚手架步距h=1.2m,脚手板铺设在最上层,每个受力点采用0.2X0.2X2.0米的枕木纵横向再铺设两层,使集中荷载均布在2X2米4m2的枕木上,再均分到16根立柱。
7、根据计算,屋面钢结构大梁及辐射梁总荷载约<Qk=3000KN。在两根大梁下分别设8个25吨的螺旋千斤顶,单边大梁按150吨计,每个千斤顶约承受18.75吨,均分到每个受力点16根立柱上,每根立柱约承重1.2吨。
三、使用材料
1、钢管宜采用力学性能适中的Q235A(3号)钢,其力学性能应符合国家现行标准《炭素结构钢》(GB700-89)中Q235A钢的规定。
2、钢管选用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管。立杆、大横杆和斜杆的最大长度为6.0m,小横杆长度1.5m。
3、根据《可铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的规定,扣件采用机械性能不低于KTH330-08的可锻铸铁制造。铸件不得有裂纹、气孔,不宜有缩松、砂眼、浇冒口残余披缝,毛刺、氧化皮等清除干净。
4、扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好,当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm。
5、扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。
6、扣件表面应进行防锈处理。
7、枕木采用杉木或松木制作,厚度不小于200mm,宽度大于等于200mm,长度为2m,其材质应符合国家现行标准《木结构设计规定》(GBJ5—88)中对II级木材的规定,不得有开裂、腐朽。
8、钢管及扣件报皮标准:钢管弯曲、压扁、有裂纹或严重锈蚀;扣件有脆裂、变形、滑扣应报废和禁止使用。