内容简介
工程建筑面积1678平方米,系框架结构九层。底层层高4.2米,二、三层层高3.9米,标准层3.6米,建筑物总高度为35.5米。脚手架搭设总高度35.5 + 1.50=37米。
二、外架搭设方案
1、立杆基础
立杆基础自下而上分别为:素土夯实,100 ㎜碎石垫层,100 ㎜ C20混凝土。沿建筑物的外围设2 米宽的硬化地面,硬化处外侧设置200×200 的排水沟,并与室外排水系统连通。
2、架体与建筑物拉结
由于建筑物外墙面需防水,故在墙面上无法钻孔进行架体拉结,考虑到施工时门窗需更换,故计划利用窗洞口架设钢管对架体进行刚性连接(见图:架体与建筑物拉结图);拉结点设置数量:水平方向不大于1.5X 3 M,垂直方向每层设置,顶部范围按水平方向不大于5M 设置。
3、立杆间距与剪刀撑
本工程钢管脚手架步距高度为1.8M,立杆纵距为1.5M,横距为1.2M。剪刀撑由脚手架端头开始,按水平距离9M 设置一排,与地面成600 角,自上而下、自左而右连续设置。设置时与其他杆件的交叉点应互相连接,并且连伸到顶部大横杆以上。
目 录
一、脚手架材质要求
二、外架搭设方案
1、立杆基础
2、架体与建筑物拉结
3、立杆间距与剪刀撑
4、脚手板及防护栏杆
5、交底和验收
6、小横杆设置
7、杆件搭接
8、架体内封闭
9、通道
三、落地式扣件钢管脚手架计算书
1、大横杆的计算
2、小横杆的计算
3、扣件抗滑力的计算
4、脚手架荷载标准值
5、立杆的稳定性计算
6、最大搭设高度的计算
7、连墙件的计算
8、立杆的地基承载力计算
四、搭设的一般规定
五、脚手架的拆除
六、脚手架防电、避雷及安全防护装置
七、安全措施及要求