金融中心地下室底板工程基坑内支撑拆除施工方案

VIP

发表于2018-08-20    3271人浏览    3人跟帖    筑龙币+50  复制链接  只看楼主

筑龙币+50

baopiqi

 版主chenziyu1234 点评

  • 等级:
  • 文件格式:doc
  • 文件大小:6.15MB
本资料为中建金融中心地下室底板工程基坑内支撑拆除施工方案,doc格式

概况:
本工程基坑面积约17150m2,基底大面标高约-28.8m,基坑支护采用排桩+内支撑+锚索形式,其中北侧靠近地铁一号线区域采用五道内支撑,其它侧采用四撑+两锚。支撑平面为双圆环形式,小圆环区域设置环形运土坡道,立柱采用钢管混凝土。
内支撑混凝土体量大(总混凝土约30000)、强度高(支撑梁C30,环撑C40)、钢筋量大(钢筋量约6300t)。工程位于深圳福田中心区,周边大型建筑物密集(北边紧邻电信枢纽大厦、东边紧邻卓越大厦与深圳国际商会中心、西边紧邻COCOPARK);紧邻地铁(北侧紧邻正在运营的地铁1号线,东侧为正在建设中的广深港客运专线);环境极其复杂。 

重点、难点分析:
本工程地处深圳市中心位置,北侧紧邻深圳市地铁一号线路;支撑拆除工作工期紧,内支撑拆除施工与主体结构施工交叉进行;支撑梁截面大、强度高、配筋量大,尤其是围棱和环梁,拆除难度大。而混凝土支撑拆除后产生的大量渣土,在水平与垂直运输过程中的问题也比较突出。

目  录
一、编制依据 1
二、工程概况 1
2.1结构设计概况 1
2.2建筑设计概况 1
2.3内支撑工程概况 1
2.4 支撑拆除重点、难点分析 4
三、施工部署 5
3.1 支撑拆除模式 5
3.2支撑拆除方法 5
3.3 控制爆破可行性分析 8
3.4 拆撑顺序平面布置 9
四、支撑拆除施工 10
4.1 施工机具准备 10
4.2 劳动力准备 11
4.3 控制爆破施工 11
4.4 坡道机械破碎拆除 15
4.5 立柱钢管拆除 16
4.6 物料的运输 18
五、质量保证体系及保证措施 19
5.1 质量保证体系 19
5.2 质量保证措施 19
六、安全保护措施 21
6.1 控制爆破注意事项 21
6.2 加强基坑及周边环境沉降及受力监测 23
6.3 安全防护及成品保护 23
一、编制依据
1、《工程控制爆破》
2、《新编爆破工程实用技术大全》
3、《爆破安全规程》(GB6722-2003)
金融中心地下室底板工程基坑内支撑拆除施工方案_1
中建金融中心地下室底板工程基坑内支撑拆除施工方案

金融中心地下室底板工程基坑内支撑拆除施工方案_2
中建金融中心地下室底板工程基坑内支撑拆除施工方案
金融中心地下室底板工程基坑内支撑拆除施工方案_3
中建金融中心地下室底板工程基坑内支撑拆除施工方案
金融中心地下室底板工程基坑内支撑拆除施工方案_4
中建金融中心地下室底板工程基坑内支撑拆除施工方案
金融中心地下室底板工程基坑内支撑拆除施工方案_5
中建金融中心地下室底板工程基坑内支撑拆除施工方案
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-08-20   |  只看该作者      

2

本资料为中建金融中心地下室底板工程基坑内支撑拆除施工方案,doc格式

 发表于2018-08-22   |  只看该作者       筑龙币+10

3

下载下来好好学习。感谢楼主,楼主辛苦!

 发表于2019-05-06   |  只看该作者       筑龙币+20

4

真的不错。只是不知道为什么很少见到内支撑拆撑设计图

资料下载后才能评论,评论超过10个字可获得筑龙币奖励!