建筑层高为47.7m,总建筑面积24010㎡,地下二层,地上十二层,建筑使用设计为民用建筑。基坑外围采用850mm三轴搅拌桩止水帷幕进行止水围护。地下水位约1-1.5m,基坑地质主要为有机质土及泥炭质土,该土质多为软塑状、局部流塑、具有含水量高、孔隙比大、压缩性高、承载力低、灵敏度高、易触变等特性,工程性质差,施工难度大,技术含量高,为本工程重点控制项目之一。
……
通过上述原因分析,分别找出影响“搅拌不均匀”和“垂直度不够”的末端因素如下:
1、影响“搅拌不均匀” 的末端因素:管理人员责任心差、岗前培训不足、水泥受潮结块强度降低、水泥浆配比计量不准、钻头磨损严重、注浆压力不稳定、施工顺序不合理、操作工艺不合理、淤泥质土粘度大不易搅匀、天气条件影响。
2、影响 “垂直度不够”的末端因素:管理人员责任心差、岗前培训不足、钻杆倾斜、钻头定位偏差、施工顺序不合理、操作工艺不合理、场地承载力不够、地下土层内夹有孤石等障碍物。
……
实施一:加强教育培训。
实施二:采用自动控制计量。
实施三:调整操作工艺。
实施四:对场地采取加强措施。
……
15页,编制于2015年。