建筑工程钢筋混凝土内支撑静力爆破拆除工法

发表于2014-05-13     3908人浏览     6人跟帖     总热度:1289  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:6.86MB
  • 等级:

内容简介

在深基坑支护结构体系中,广州地区一般采用桩锚结构形式。本工程地下室5层,基坑深度22.8m。基坑支护大部分采用人工挖孔桩+预应力锚索形式,基坑东北角受周边环境影响,无法进行预应力锚索施工,为保证基坑的安全,设计采用了钢筋混凝土内支撑体系。钢筋混凝土内支撑拆除对于地下室结构的施工及总体施工影响巨大,静力爆破拆除方法对于市区内基坑体系拆除有很好的推广价值,故总结形成本工法。
  3. 适用范围
  静力爆破广泛应用于深基坑钢筋混凝土内支撑拆除。
  4. 工艺原理
  静力爆破是采用无声破碎剂和水按照一定的配比搅拌均匀,灌入通过事先在混凝土构件上钻好的孔洞,由于物理化学反应,液体固化后体积膨胀,从而在混凝土结构内部产生巨大的拉应力,导致混凝土结构被均匀的破坏,从而到达易于拆除的目的。
  ……
  5. 工艺流程及操作要点
  5.1 施工工艺
  5.2 操作要点
  5.2.1 破除内支撑梁面筋保护层
  5.2.2 切割梁面筋及箍筋
  5.2.3 梁面钻孔
  5.2.4 清孔
  5.2.5 装药静爆
  5.2.6 破碎、切割
  5.2.7 立柱拆除
  ……