基础底板为C45 S10抗渗混凝土,底板厚度为1200mm,国铁底板为C40 S8板厚600mm。
混凝土表面处理
A.浇筑至底板表面时,用墙柱插筋上定好的结构50线控制表面标高。
B.用4m刮杆找平表面,待混凝土收水后再用木抹子搓平两次。
C.待混凝土初凝前用木抹子搓平一遍后,用塑料笤帚将混凝土表面拉毛。500mm高导墙外侧收光面。
D.墙、柱(内墙)筋外侧四周100~150mm范围内必须拉线找平,表面压光,防止墙、柱混凝土浇筑时出现漏浆现象。
混凝土养护
基础底板在混凝土初凝后,待放线施工完成后立即做蓄水养护,后浇带位置砌筑2皮12砖起到挡水效果,保证蓄水水深8~10cm。依据测温结果,当混凝土水化热高峰期过后,混凝土与大气温差小于25℃时改为洒水养护,每天洒水次数以保证混凝土面层湿润为准,浇筑混凝土14天后,停止养护。
……