版主芒果1016 点评
内容简介
栈桥桩在福建省房建领域首次应用,无成熟的施工工艺可借鉴。工程位于福州市五四路黄金地段,为福州市标志性建筑,总建筑高度150m,四层地下室,单层地下室面积约18000㎡,地下室埋深约20m。由于地下室埋深深,造成土方开挖极为困难,根据施工需要,本工程增加施工钢栈桥,以便土方开挖及建筑材料进出。栈桥结构桩型设计为冲(钻)孔灌注桩+格构柱,单桩单柱型式,梁柱连接为高强螺栓连接,设计对栈桥桩施工质量要求比现行规范严格很多,尤其是对栈桥桩桩偏位,格构柱垂直度偏差及同一轴线上格构柱四角方向偏差要求更高。栈桥桩施工过程中存在诸多难点,比如格构柱在安放过程中,一旦在桩孔中就位后其垂直度就无法检测,同时格构柱柱顶标高距离地面2~8m不等,加大了格构柱定位和水平角度的控制难度。
……
调查一:
为找出影响栈桥桩施工质量的主要问题,小组成员于2008年05月10日有目的地调查了公司近年来施工过的栈桥桩类似工程,均为灌注桩+格构柱桩型的支撑桩、塔吊桩出现的问题,并结合2008年05月09日试桩中发现的问题,共收集到90条信息,利用统计表对收集到的信息进行统计分析,并绘制出排列图。
……
实施三:针对“同一轴线上的格构柱四角方向偏差大”
上部栈桥结构钢梁与格构柱连接为螺栓连接,要求同一轴线上的格构柱四角朝向必须在同一方向上,这样才能确保梁柱之间连接可靠。根据栈桥轴线测设出每一根格构柱的平面四角朝向,保证同一轴线上的格构柱四角朝向在同一方向上,经复核无误后方能固定。
1、格构柱锚固端的固定:
格构柱在灌注桩中的锚固长度为3m,但设计中没有节点详图,经小组讨论,采取以下改进措施:
A、格构柱锚固端与灌注桩钢筋笼主筋焊接固定;
A、格构柱锚固段增加铆钉,间距100mm每个侧面各设两道,以增大锚固端接触面;
B、格构柱锚固段与灌注桩钢筋笼主筋焊接处增加加劲板,以保证格构柱锚固段的连接质量可靠。
……
共计19页
资料下载后才能评论,评论超过10个字可获得筑龙币奖励!
筑龙学社APP扫码
立即免费下载资料