QTZ100塔吊安装安全计算(附着 基础)

发表于2009-08-26     3665人浏览     2人跟帖     总热度:821  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:413.00KB
  • 等级:

资料目录

  • 一、工程概况3
  • 二、塔机设置..3
  • 三、塔机安拆3
  • (一)、资源配置3
  • (二)、组装3
  • (三)、升塔4
  • (四)、调试4
  • (五)、拆除4
  • (六)、附墙装置的安拆原则4
  • 四、塔机沉降、垂直度测定及偏差校正4
  • 五、塔机的操作维护5
  • 六、安全措施5
  • 七、塔机计算5
  • 八、塔吊平面布置示意图、基础示意图6
  • 九、附着计算7
  • (一)、支座力计算7
  • (二)、附着杆内力计算9
  • (三)、附着杆强度验算10
  • (四)、附着支座连接的计算10
  • (五)、附着设计与施工注意事项10
  • 十、基础计算11
  • (一)、参数信息11
  • (二)、基础最小尺寸计算11
  • (三)、塔吊基础承载力计算12
  • (四)、地基基础承载力验算13
  • (五)、基础受冲切承载力验算13
  • (六)、承台配筋计算14
  • 十一、防碰撞措施15

内容简介

塔机自由高度为45m,最大起重量8吨,最大工作幅度为60m,最大幅度起重量为1.2吨,各项参数均符合工程要求。塔机最后安装高度预计为70m,初次安装顶升完成高度为45m。
  基础承受载荷大于300吨•米,钢筋深度大于1.45米,塔机基础(含混凝土垫层)深度为1.55米,基础上的四根锚柱倾斜度和平整度误差小于1/500(基础顶面水平度小于1/500)。
  塔机用电独立设置配电箱,并设置在离塔机5米处。
  地基周围,已清理场地,平整障碍物。
  
  
  

QTZ100塔吊安装安全计算(附着 基础)-QTZ100塔吊安装安全计算(附着 基础)