一. 钻芯法检测
目的:检测墙身混凝土抗压强度,判定墙身混凝土质量。
1)检测条件:a)应在基坑开挖前在自然地表进行钻芯法检测;b)现场检测时提供380V和220V交流电源,并确保检测过程中不得停电。
2)检测原则:a)检测数量:按设计要求“不少于5个槽段”,选取5幅;b)具体位置采取随机抽取的方法确定。
3)现场钻芯取样:a)每幅墙钻2个孔。每个孔的钻芯深度以“达到基坑开挖深度以下1m”为控制标准,具体按工程指令执行;b)钻机安装必须稳固、底座水平并确保钻芯过程中不发生倾斜、移位;c)按要求的深度位置和数量钻取芯样,若因钻机偏位而未达到要求的钻芯深度,则另选钻芯位置重新钻芯,直到满足要求的钻芯深度。并及时进行芯样编号及记录钻进情况;d)每个孔的钻进工作结束后,应按芯样编号顺序排列对取出的芯样进行拍照;e)钻芯取样完毕后应保护好钻芯孔以备注水试验用。
4)芯样试件的制作及抗压强度试验:a)按要求从每个孔的芯样中截取并制作成芯样试件;b)芯样试件在20±5ºC的清水中浸泡40~48小时后取出进行抗压强度试验;c)进行芯样试块抗压强度试验。
简介
二维码(建议尺寸80*80)