筑龙首页

[方案]某泵房土方开挖施工方案(附稳定性计算)

发表于2011-2-22  2条回复  1665次阅读    搜索相似帖  复制链接  只看楼主

筑龙币+0

14585899

 版主liutao830115 点评

  • 等级:

资料目录

  • 目 录
  • 第一部分 工程概况 1
  • 1工程概况 1
  • 1.1 工程规模 1
  • 1.2 工程位置 1
  • 1.3 气候情况 1
  • 2工程场地条件简介 2
  • 2.1工程地质条件 2
  • 2.2 水文地质条件 2
  • 3 编制依据 3
  • 3.1 业主提供的资料 3
  • 3.2 规范规程及标准 3
  • 第二部分 设计方案 3
  • 1排水设计 3
  • 1.1 地下水问题 3
  • 1.2 明排措施 4
  • 2基坑边坡设计 4
  • 2.1开挖方案选择 4
  • 2.2基坑边坡设计 4
  • 2.3 基坑支护其他说明 4
  • 3土方开挖设计 5
  • 3.1 土方施工难点及施工总体思路 5
  • 3.2 准备工作 5
  • 3.3 土方施工方案 6
  • 3.4土方施工过程中应急处理措施 7
  • 4基坑临边防护等措施 7
  • 4.1 临边防护 7
  • 4.2 地面防渗及排水措施 8

内容简介

泵房上部结构包括水泵间及电气控制室,其中水泵间地上建筑平面尺寸为9m×12m+4.9 m×8 m,建筑高10.5m,内设单梁悬挂式起重机。
  泵房地下结构为整体钢筋混凝土箱型结构。地面平面尺寸9 m×12.4m+4.9 m×8 m,基础底面尺寸为9.45×13.5m,泵房设计原地面标高为+2.9m(黄海高程,下同),泵房内地面标高为+3.2m,泵房内底板顶面标高为-5.5m,底板厚度为0.5m,垫层厚度为0.1m。
  水泵间上部结构为钢筋混凝土排架结构。
  ……
  明排措施如下:
  排水采取基坑外排水和基坑内集排水。基坑外在离坡顶1.0米外自然地坪处设置500×500的排水沟,不让地面水流入基坑内。在基坑底沿四周设置排水沟,沟深0.3m,排水沟内填滤料,并在沿坑底边角设置集水井,直径0.6m,井底低于坑底0.5m,下无砂井管和滤料,排水沟底面向两侧边角处集水井倾斜,坡率为0.3%。井内下泵抽排出基坑外。这样,自然降水及部分土内存水通过上层排水沟排至集水井,由排水沟排至城市排水管网,部分土内含水和自然雨水可通过基坑内排水沟和集水坑泵至基坑外排水沟内,排至城市排水管网。
  ……
  3土方开挖设计
  3.1 土方施工难点及施工总体思路
  3.1.1土方施工难点
  本土方工程呈现以下难点
  基坑开挖约9米,施工场地狭窄局促,整体呈正方形;挖掘机的布置开挖方向和顺序及运输车辆的循环,马道的设置和收尾,这些将是该土方挖运快慢的关键因素。
  3.1.2土方施工总体思路
  综合该工程的实际情况,结合周边环境及后续的结构施工、总体工期等要求,进行土方挖运施工时选择在夜间进行,并在平面施工上总的出土方向为由西向东倒退式进行,最终马道在基坑东侧进行土方收尾。
  其中平面和立面要合理结合,立面施工顺序为主,平面为辅,安排好施工位置及工序,为总体的施工流畅和工期创造条件。
  ……
  附土坡稳定性计算计算书
  基坑安全专项方案
  ……
  编制于2011年

某泵房土方开挖施工方案(附稳定性计算)

Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2011-2-22  | 只看该作者      

2

内容规范,要点突出,措施到位,有一定实施性,可供参考。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2017-5-25  | 只看该作者      筑龙币+40

3

内容详细,其他也可以参考

点赞 (0)     点评(0)      举报