内容简介
概况:
主楼地上为二十层,地下二层。建筑总高94.2米,整个建筑类似太极图形。总建筑面积70206m2(其中地下室12738m2 )。
……
要因确认:
1.根据对类似工程的走访和网站上的资料,目前对于这种不规则圆弧形曲线如果不采取CAD坐标法放线,无法保证定位的精度。
2.目前,对于不规则圆弧的放线定位“以弦代弧”是较常用的方法,但弦的划分长度,将直接影响到放线的精度,因此定为要因。
3.仪器功能和精度的偏差是影响放线定位最直接且不可避免的因素。
……
制定对策:
1.根据CAD中UCS功能设定工程平面坐标,并根据测绘大队提供的两个大地坐标,利用全站仪将总平面图中的各个圆心点及定位点在现场确定。
2.找出弦的中点,并根据圆弧半径的大小从弦中点沿弦长向两边每隔500或1000画点,并经此点确定弦的垂线,利用计算机CAD确定各点从弦线至弧线的距离并在现场量出,严格控制弦线上各点的间距。
3.项目部购买科利达全站仪型号K75442LL(精度1″)
……
共10页,编制于2010年。