[QC成果]确保高层大型隔震预埋钢板安装质量

发表于2014-04-04     2581人浏览     2人跟帖     总热度:592  

  • 文件格式:ppt
  • 文件大小:14.69MB
  • 等级:

内容简介

本工程为全现浇混凝土框剪结构,高度为73米,地上16层,地下1层,总建筑面积15519M2。本工程按照8度抗震设防,地震加速度0.3g要求进行设计,地下室与首层之间设置隔震层,共设隔震支座50个,其中铅芯橡胶隔震支座最大直径达到1.3M,支座竖向承载力达900T,是我国目前建筑中应用最大的隔震支座。
   ……
  1.选择课题
    工程施工要求:大型隔震支座安装是本工程施工的难点、重点和亮点,共设隔震支座50个,隔震支座直径大,难度大,最大直径达1.3m 。
    隔震预埋钢板对大型隔震支座施工的重要性要求:预埋钢板面积大,重量也大,安装精度要求高,安装精度的好坏是影响使用效果的重要关键,所以要求安装精确,保证措施必须慎密。
    ……
  实施:
   1.测量控制不当。为了解决测量控制难的问题,我们自制了一个简易微调平整器。安装时隔震预
  埋钢板通过吊装先搁置在
  临时支架上,然后在隔震
  预埋钢板侧面对称放置四
  个自制的简易微调平整器,
  用平整器直角三脚架支撑
  预埋板件支座的重量。
   2.混凝土配合比不符要求。根据图纸要求,支座处混凝土强度等级为C50,还要求它无收缩,与周围的混凝土及隔震钢板紧密粘接,不得有收缩裂缝。我们通过与设计单位联系和大量的市场调查,最终选定了用掺JM-Ⅲ型多功能抗裂防渗剂(江苏建筑科学研究院生产)配制无收缩混凝土。通过和试验室联系,在普通砼中掺加不等量的JM-Ⅲ进行配合比设计和试配,找出强度和水灰比的关系曲线。
   ……

[QC成果]确保高层大型隔震预埋钢板安装质量

[QC成果]确保高层大型隔震预埋钢板安装质量-透气孔刮平封堵

透气孔刮平封堵

[QC成果]确保高层大型隔震预埋钢板安装质量-混凝土实际浇筑情况

混凝土实际浇筑情况