内容简介
施工测量难点:
首先,外部钢框筒钢管柱呈三维空间倾斜,除必须进行三维空间点定位外,尚须考虑构件转动影响;
其次,塔体结构纤细,故施工过程中受风荷载影响大,结构容易产生晃动;
再者,结构高度达610m,结构顶部的测量传递累积误差控制要求高;
最后,楼层结构不规则,测量通视条件差。
……
第四节 测量控制网的布置
4.1 平面测量控制网的布置
4.1.1首级GPS平面控制网
首级GPS点布设5个点。控制点要建造观测墩,墩顶面安装强制对中装置,观测墩进行基础处理以增加观测墩的稳定性,地面观测墩下设置直径500mm、长 8~12m的混凝土桩,上面浇注混凝土观测墩。
4.1.2二级平面控制网
4.1.3三级控制网
4.2 高程测量控制网的布置
……
第五节 施工测量方法
5.1 地下施工阶段测量方法
5.2 核芯筒控制测量
5.2.1楼层平面控制轴线测量
1)在芯筒的内墙壁标定位置(如下图示意)固定布置强制对中平台,在整体提升钢模的向上投影相应位置固定布置控制点接收平台。
2)将全站仪在芯筒的单体控制点上设站,测定强制平台的中心坐标。
3)将天顶仪在强制平台上设站,将强制平台中心的平面位置垂直向上投影至控制点接收平台。
5.2.2楼层高程控制测量
5.2.3楼层控制网的迁移
第六节 沉降、日照等变形测量
……