从《测量技术报告》知厂区首级控制网共布设8个控制点(其中一个为临时控制点,未留标石)。以坐标恢复测量引出的临时控制点P1和首级控制点G2为首级控制网的起算点。观测完毕后,GPS网外业观测数据由传输软件传入计算机,然后由GPS随机平差软件完成基线解算、无约束网平差、约束网平差,平差后网内最弱点点位中误差为±14mm,满足工程需要。本期坐标系统为电厂恢复建筑坐标系统。
3.2施工工艺流程
控制桩选点→草测控制点桩位→控制点制作→安装点标记→精测点位→施工放线→检查验收→精密水准测量→施工高程测量→检查验收→沉降观测
3.3施工方法及要求
3.3.1厂区控制网加密
由于厂区内布设的7个首级控制点中,G1控制点正好位于500kV屋外配电装置构筑物中央,为了便于使用和永久性保护,将G1点引测至构筑物西侧道路边。但为了保证各点位之间的通视,在500kV屋外配电装置东侧加密测设控制点,以便测量工作的需要。
3.3.1.1测设准备工作
1)依据厂区总平面布置图和便于使用保存的原则,确定控制桩的位置和坐标;
2)选靠近主厂房、且相距稍远的两个方格网点作为控制点,在一点上安置仪器,另一点作后视方向;
……
3.3.2厂区精密水准测量
拟使用DSZ2型水准、FS1型测微器仪配合铟钢尺,通常按二等水准的要求施测,观测前要对水准仪和水准尺进行检验校正。
3.3.3施工放线和高程测量
3.3.3.1 建(构)筑物的轴线控制桩做好后,可用经纬仪直接放基础垫层线、螺栓线和安装线,用全站仪或钢卷尺来检查;当垂直角较大时,经纬仪要正倒镜观测取其平均值。
3.3.3.2 给定的施工高程点,必须用另一已知点或两次仪器高来检查;用钢卷尺传递高程时,钢卷尺要配拉力计在已知边上比长。
……