第5章 平面控制测量和高程控制测量
  5.1 平面控制测量
  用导线测量法建立施工平面控制网。导线测量法能根据建筑物定位的需要灵活的布置网点,便于控制点的使用和保存。导线测量常用于扩建或改建的建筑区,新建场区亦可采用导线测量法建网。
  5.1.1 导线复测
  导线测量是桩基和房屋建筑定位和平面控制网测设的起始依据,导线的坐标测量是否满足地铁测量规范的精度要求,直接影响控制网测设和建筑物定位,因此施工前期需对以上内容进行复测,且施工过程中应定期复测,按照《城市轨道交通工程测量规范》GB 50308-2008 导线复测在开工之前复测一次,之后应每年复测一次。加密导线桩需1个月复测一次,如有偏移须加大复测频率。
  ……
  5.1.2 场区导线测设
  5.1.2.1 场区加密导线点布设网图
  说明:
  1.已知导线点DT[9]B01,DTG[9]01作为本次加密导线闭合测量的起始依据和终止依据。
  2.导线加密分三期加密,一期导线作色为●,二期导线作色为▲,三期导线作色为◆。
  3.根据车辆段拆迁情况,计划场区导线分三期加密
  ……
  5.1.2.3 场地平面控制点布设要求
  1、加密导线点沿车辆段四周布设;
  2、狭长车辆段可沿主轴线布设基线,同一轴线点不应少于3个,间距不应小于100m;
  3、控制点应便于正线控制点衔接联测和场区施工放样;
  ……
  第1章 钢结构安装测量
  1.1 柱子安装测量
  1.1.1 柱子安装前的准备
  1.1.1.1 弹出柱基中心线和杯口标高线
  跟据柱列轴线控制桩,用经纬仪将柱列轴线投测到每个杯形基础的顶面上,弹出墨线,当柱列轴线为边线时,应平移设计尺寸,在杯形基础顶面上加弹出柱子中心线,作为柱子安装定位的依据。根据±0.000标高,用水准仪在杯口内壁测设一条标高线,标高线与设计杯底标高应为一个整分米数,以便从这条线向下量取,作为杯底抄平的依据。
  1.1.2 柱子安装时的测量工作
  柱子被吊装进入杯口后,先用木楔或钢楔暂时进行固定。用铁锤敲打木楔或钢楔,使柱在杯口内平移,直到柱中心线与杯口顶面中心线平齐。并用水准仪检测柱身已标定的标高线。
  然后用两台经纬仪分别在相互垂直的两条柱列轴线上,相对于柱子的距离为1.5倍的柱高处同时观测,进行柱子校正。观测时,将经纬仪照准柱子底部中心线上,固定照准部,逐渐向上仰望远镜,通过校正使柱身中心线与十字丝竖丝相互重合。
  1.1.3 厂房柱列轴线与柱基测设
  1.1.3.1 厂房柱列轴线的测设
  在厂房控制网建立以后,根据按柱列间距和跨距用钢尺从靠近的距离指标桩量起,沿矩形控制网各边定出柱列轴线桩的位置,并在桩顶上钉上小钉,作为桩基放线和构件安装的依据。
  ……
  字数约1.2万字
  编制于2010年6月

北京市某钢结构厂房测量工程专项方案

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:192.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

蒋城堃

中国  | 建筑施工

2 关注

50 粉丝

2 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20