[分享]高层建筑基础钢筋验收要点全集

发表于2016-07-04     333人浏览     0人跟帖     总热度:14   等级:

高层建筑基础钢筋验收要点全集



万丈高楼平地起,全靠基础够硬够强,问题来了,高层建筑基础钢筋验收时都要注意什么呢?我们一起来看。
  1.梁柱钢筋的数量、位置;
  2.节点及加密区的加密数量、范围;
  3.悬挑梁的钢筋根数及造形,箍筋是否全长加密;
  4.梁板钢筋的保护层;
  5.板筋的布置密度;
  6.梁钢筋伸入支座的锚固长度是否满足要求。
  钢筋安装完成后施工单位报验验收资料,先审核验收资料评定内容是否属实,然后再到现场验收。
        知道了高层基础钢筋验收要点,接下来我们就一起来看基础底板钢筋绑扎要特别注意的那些事儿。
1.基础梁
基础梁接头位置不对,按楼层框架梁接头位置设置,且没有错开(基础梁与框架梁的受力正好相反,接头亦然)。
2.筏板钢筋
筏板钢筋接头在施工缝处预留长度不够,且接头没错开。
3.基础马凳
基础马凳摆放错误,如果换一方向,每一排马凳可省一固定用通长钢筋。或者,马凳上通长钢筋利用筏板上部同方向纵筋。
4.接头百分率
筏板面积较大,却仍按50%接头百分率,未按25%百分率接头,导致钢筋接头浪费。
5.底板钢筋
底板纵筋接头长度有的太长,超过一个搭接长度,有的则太短,不能满足规范所要求的长度。底板通长筋未绑扎成平行直线,导致同截面钢筋根数不同。
6.承台
承台按规范是不缩减的,设计“优化”按独立基础构造搞成缩减,属于设计的偷工减料。
7.筏板
筏板封边构造未按规范设计,擅自设置筏板上下纵筋弯折长度。
筏板纵筋接头设置在后浇带内(纵筋接头不宜设置在后浇带位置)。