[专家答疑]抗浮锚杆桩

发表于2015-06-16     1743人浏览     2人跟帖     总热度:81  

筏板基础抗浮锚杆施工完成后,挖开柱帽有些水泥未灌到设计高度是否需要挖开接桩,大概没灌满的离设计高程20-30cm左右,2M间隔一根,是否存在不接桩钢筋生锈影响耐久性,钢筋生锈是否影响抗拉性能,我印象中好像只和混凝土粘接影响,钢筋混凝土的承载力,锚杆桩是考虑抗拉性能,主控项目就锚杆的长度和锚杆锁定力。

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2015-06-17 12:13:42

 发表于2015-06-17   |  只看该作者       筑龙币+5

2

理论上说,差20~30厘米相当于锚杆桩短了这么多,对抗浮有影响,但你差的有限,应该问题不大,最好还是请设计人确认一下比较好。刻意去接桩不太好,量太小混凝土质量不易控制,建议局部开挖至锚杆桩表面,和筏板混凝土一起整浇即可,保证钢筋无外露不和土壤接触就行。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2015-06-17 12:13:57

 发表于2015-06-17   |  只看该作者       筑龙币+5

3

没达到设计高程,原则上是不允许的,但是你这个相差数值很少,基本没有影响。大家可以从赵老师给大家回答中看出来,赵老师很少是教条的给大家回答,都是按实际施工怎么来做就怎么回答的,当然我们施工中是有的地方违反规范要求了,但是我们要把握好这个度。你这个踢凿桩头完成后后期筏板混凝土浇筑的时候是可以弥补的。另外钢筋生锈要要处理的,影响钢筋和混凝土的握裹力进而影响其他性能。