[专家答疑]消防水池的问题?

发表于2015-01-14     3382人浏览     13人跟帖     总热度:125  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2015-01-15   |  只看该作者       筑龙币+5

2

  这个你的这个水池是否是个独立提的水池,如果是个独立地的水池的话,那么作为池壁的剪力墙需要浇筑抗渗砼,施工缝处要作防水处理。个人一点小建议,希望能帮上你。

点评+1

  • 发表于 2015-01-15     你说的也对,但是感觉不是很全面,那还要考虑到池壁的侧压力啊,以及作为池壁的结构本体是否需要构造上其他措施。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2015-01-18 14:32:50

 发表于2015-01-15   |  只看该作者       筑龙币+5

3

点评   ljw852582663  发表于  2楼   2015-01-15    这个你的这个水池是否是个独立提的水池,如果是个独立地的水池的话,那么作为池壁的剪力墙需要浇筑抗渗砼,施工缝处要作防水处理。个人一点小建...
你说的也对,但是感觉不是很全面,那还要考虑到池壁的侧压力啊,以及作为池壁的结构本体是否需要构造上其他措施。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2015-01-18 14:32:58

 发表于2015-01-15   |  只看该作者      

4

设计时需要考虑迎水面、侧向荷载力等因素,地下室部分本身就会选用抗渗砼,不用再考虑

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2015-01-18 14:33:07

 发表于2015-01-16   |  只看该作者       筑龙币+5

5

消防水池不一定是水,也可能是砂,另外,楼上几位回答的都有问题,一个消防水池的容量是根据建筑面积确定的,按照楼主的字面意思,仅仅是剪力墙提供一个位面,试问一个水池能有几米?四分之一的侧压力又是多少?该水池位置位于地下室或一层,试问一面墙,几十层的楼都能承受,还成不了一点水吗?那地下室外墙回填十几二十米的土,压力不是更大?结论:做一个外防水即可,不考虑受力问题。

点评+1

  • 发表于 2015-01-18     我觉得这不是想想就可以的!你说问题不大,但是是建筑上的技术措施2009版15.5.10(256页)也说道消防或者生活水池不得利用本体结构作为池壁和水箱壁。这又怎么解释?假如结构本体做了池壁,就应该采取加强措施,提高配筋或墙厚等等,,,

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2015-01-18 14:34:13

 发表于2015-01-18   |  只看该作者       筑龙币+5

6

点评   xbaichxl  发表于  5楼   2015-01-16  消防水池不一定是水,也可能是砂,另外,楼上几位回答的都有问题,一个消防水池的容量是根据建筑面积确定的,按照楼主的字面意思,仅仅是剪力墙提供一个...
我觉得这不是想想就可以的!你说问题不大,但是是建筑上的技术措施2009版15.5.10(256页)也说道消防或者生活水池不得利用本体结构作为池壁和水箱壁。这又怎么解释?假如结构本体做了池壁,就应该采取加强措施,提高配筋或墙厚等等,,,

点评+1

  • 发表于 2015-01-18     我不知道你是结构还是建筑设计的,首先我觉得你书本知识看的还是很到位,但你却走进了一个理解的偏差,这里我给你解释一下,该规范的设定并非从受力角度去考虑,仅仅从安全和使用功能上考虑,因为通常是和生活用水一起做为一个整体,会存在水质污染的可能,其次,主体结构的设计通常达不到自防水的要求,并非你说的从受力上考虑,本人从事结构设计7年,期间无数次的消防水池借用主体结构,但生活用水需要单独设置,也请这位继续提出不同观点

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2015-02-05 08:13:47

 发表于2015-01-18   |  只看该作者       筑龙币+5

7

我就自身结构是不是作为池壁发表一下自己的看法:我所见到的的消防水池都是以混凝土作为池壁,也就是自身结构作为池壁,至于配筋及厚度那是根据消防水池水容量大小以及外侧回填土深度来进行结构计算的,结构计算出来的配筋以及墙厚,我们就不需要什么加强措施,如果有能力,可以做个验算,推倒设计院的计算,提出加强,这也是完全可以的。至于其他的比如消防水池防渗漏的防水做法一般设计也会给的,有外防、内防以及综合的内外防水,如果凭你的经验以及调研觉得设计院提供的防水做法不能保证消防水池的渗漏,也是可以提出来,办理洽商的。

我不是做结构设计的,至于内力计算过程中考虑什么问题,我就不知道了。

 发表于2015-01-18   |  只看该作者       筑龙币+5

8

点评   倾风0985  发表于  6楼   2015-01-18  
点评   xbaichxl  发表于  5楼   2015-01-16  消防水池不一定是水,也可能是砂,另外,楼上几位回答的都有问题,一个消防水池的容量是根据建筑面积确定的,按照楼主的字面意思,仅仅是剪力墙提供一个...
我觉得这不是想想就可以的!你说问题不大,但是是建筑上的技术措施2009版15.5.10(256页)也说道消防或者生活水池不得利用本体结构作为池壁和水箱壁。这...
我不知道你是结构还是建筑设计的,首先我觉得你书本知识看的还是很到位,但你却走进了一个理解的偏差,这里我给你解释一下,该规范的设定并非从受力角度去考虑,仅仅从安全和使用功能上考虑,因为通常是和生活用水一起做为一个整体,会存在水质污染的可能,其次,主体结构的设计通常达不到自防水的要求,并非你说的从受力上考虑,本人从事结构设计7年,期间无数次的消防水池借用主体结构,但生活用水需要单独设置,也请这位继续提出不同观点

点评+1

  • 发表于 2015-01-19     你说的很对,经验也很丰富!我也是结构,初学乍道,我觉得既然规范提出来不能将结构本体作为池壁自有他的道理,就像你说的水质污染等情况,但是我觉得作为一个结构人,就应该考虑结构上受力的因素。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2015-02-05 08:14:03

 发表于2015-01-19   |  只看该作者       筑龙币+5

9

点评   xbaichxl  发表于  8楼   2015-01-18  
你说的很对,经验也很丰富!我也是结构,初学乍道,我觉得既然规范提出来不能将结构本体作为池壁自有他的道理,就像你说的水质污染等情况,但是我觉得作为一个结构人,就应该考虑结构上受力的因素。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2015-02-05 08:14:25

 发表于2015-01-19   |  只看该作者       筑龙币+5

10

没有问题,我们都是清水墙!

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2015-02-05 08:14:32