这种冲突很正常,就是同一本图集上也有冲突。这种专家论证的方案要注意两点:1、要保证你的方案简单有效、有理可依,能通过,规范冲突不要紧,你参照个最常见的如脚手架安全技术规范,只要能解释通就行,不要纠结它;
2、真正施工时一定要保证安全可靠,尤其是四周的剪刀撑,非常重要,整体攸架这种事故谁也承担不起,我遇到过一起这样的事故,砸死了20多木工,连带班的都砸死了,挖机挖出来的时候脑袋都砸成照片了。
当然脚手架规范规定的满堂支撑架也可用于混凝土的浇筑,但此时计算书和构造措施必须按脚手架规范的要求去做,对于剪刀撑来说,就是连续设置
130-2011规范里分成满堂支撑架和满堂脚手架,模板支撑体系应采用满堂支撑架,我们公司培训的模板支撑架应该按照模板安全规范搭设。编制方案时考虑钢管材料直径及壁厚误差及工人施工水平,如果误差较大就选择严格的搭设规定,如果钢管材料壁厚及直径误差较小,选择哪一个规范只要严格执行应该都没有问题。
首先满堂脚手架应依据jgj130-2011规范设计,同时要注意几个方面:
1、钢管的壁厚,这个必须按现场实际的取值;
2、剪刀撑分水平剪刀和竖向剪刀,水平剪刀要求高度大于3。9米以上设置,竖向剪刀宜设置在梁底柱边,要连接在立杆上,不能只连接剪刀的两头;
3、接头一定要错开,如果接头在同一水平面上事故发生的概率就相当的大;
4、顶撑(飞机头、油托),外露高度控制在25cm以内,严禁上下顶撑;
5、排架的基础,如果是自然土,夯实后在木脚手板下铺黄沙或石屑,严防沉降;
6、要有整体性不能一跨一跨断开,梁底的立杆要和排架形成整体。
我建议:剪刀撑是为了承受横向荷载和施工动载。
比如一间4米见方的房子那么简单的做法描述就是:
梁的纵向两边需要设置,也就是四周设置,
板四周要设置。中间根据跨度的大小可以隔2-3根立杆设置。
发表于 2018-03-01 水平剪刀要求高度大于3。9米以上设置,请朋友告知规范出处,不胜感激
6楼10楼的朋友,新年好!满堂脚手架安全技术规程里没说模板搭设高度3.9米以上才搭设,可能是我看的不够仔细,可否告知页码或哪条?不胜感激。另外,还想咨询下,外架外排纵向水平杆之间的2根水平杆与立柱节点是否都要用直角扣件连接?规程里也没找到,可否告知出处。
广东 汕尾 | 建筑施工
24 关注
1 粉丝
11 发帖
64 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)