[分享]机电管线在穿越建筑变形缝时候怎么处理?

发表于2018-12-19     1776人浏览     0人跟帖     总热度:246  

1 建筑变形缝对机电管线有什么影响?

● 变形缝是为防止建筑物结构内部产生附加变形和应力导致建筑物开裂、碰撞甚至破坏而预留的构造缝。

包括伸缩缝、沉降缝和抗震缝。

机电管线在安装过程中,不可避免会出现必须穿越变形缝处,如不采取相应的补偿措施,就可能会因为建筑物的伸缩或沉降对管线产生破坏。

● 在机电安装遇到管线穿越变形缝处,未采用补偿装置的工程例子(错误例子)

机电管线在穿越建筑变形缝时候怎么处理?_1

▲未做任何处理,错误例子

导管及桥架在穿越变形缝处均无补偿措施。

2 机电管线正确的处理方式怎么做?

● 电气线管

电线管穿越变形缝采用金属软管连接两线盒,并作跨接处理。

机电管线在穿越建筑变形缝时候怎么处理?_2机电管线在穿越建筑变形缝时候怎么处理?_3

  • ①②连接板右段的螺栓紧密固定,左端的螺栓留有缝隙,便于伸缩,并对两侧线槽进行跨接。 

  • ③带槽活动桥架连接板。

● 给水管道

机电管线在穿越建筑变形缝时候怎么处理?_4

  • ①②金属软接一端设置活动吊架,另外一端设置防晃吊架。 

  • ③给水管道穿越伸缩缝、沉降缝、变形缝时,应在墙体两侧采取柔性连接。柔性软接应为金属软接,不应为波纹补偿器。 

  • ④在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空。

● 通风管道

机电管线在穿越建筑变形缝时候怎么处理?_5

  • ①②风管穿越变形缝一端(左)设置活动吊架,另外一端(右)设置风管固定吊架。

  • ③风管穿越结构变形缝处应设置三防帆布柔性短管(消防风管采用防火帆布),其长度每边长出变形缝宽度100mm。负压风管要采用金属软接。

机电管线在穿越建筑变形缝时候怎么处理?_6

▲变形缝处防火阀处理

穿越防火分隔处的变形缝两侧的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀。