1、指标说明:反映控制外墙裂缝的重要节点构造的实施情况。
2、合格标准:
(1) 无断砖、通缝、瞎缝;
(2) 墙顶空隙的补砌挤紧或灌缝间隔不少于7天;砌体墙灰缝须双面勾缝。
(3) 不同基体(含各类线槽)镀锌钢丝网(网格≤15×15,直径≥0.7mm)或耐碱玻纤网(需放置与两层抹灰之间),基体搭接≥100mm;挂网前墙体高低差部分采用水泥砂浆填补。
(4) 现浇窗台板:宽同墙厚,高度≥100mm,每边入墙内≥200mm(不足200mm通长设置),且不允许后浇;
3、测量工具:目测,5米钢卷尺,水泥钢钉、铁锤
4、测量方法和数据记录:
(1) 实测区与合格率计算点:户内每一面砌体外墙作为1个实测区,累计实测实量20个实测区。所选2套房中实测区不满足10个时,需增加实测套房数。每1个实测区取5个实测点,分别检查合格标准中的7项内容是否符合要求。
(2) 测量方法:采用目测、尺量、放滚珠方法。
(3) 数据记录:同一实测区内,只要有8个实测点有一个不符合合格标准,则该实测区不合格;反之,则合格。不合格实测区计算点均按“1”记录,合格实测区计算点均按“0”记录。