[分享]花岗岩湿贴面施工质量控制要点

发表于2018-06-27     374人浏览     0人跟帖     总热度:177  

一、花岗岩板材面返碱吐霜的防治

1.原因

花岗岩板材面返碱吐霜多生于墙面,花岗岩板材贴面的返碱吐霜是由于存在渗漏的情况下,在水的作用下产生的。砖墙体中、构件中、粘贴(灌浆)的砂浆(细石砼)中存在着游离状态的氧化物(如氧化钙、氧化镁等),在水作用下生成溶于水的氢氧化物(游离碱),在不断渗漏的情况下,溶于水的碱溶液从花岗岩的板缝中溢流出来,从板材的细微毛孔中渗透出来,渗透出来的碱溶液与大气中二氧化碳接触又反应生成不溶于水的碳酸盐,整个过程与山洞中钟乳石的形成机理一样,且质地坚硬附着力强,很难清理干净。针对其产生的原因,监理控制就要采取防渗漏和提高板材的抗渗性能为出发点。

2.对挂贴(灌浆)的控制

工艺的工序流程按常规操作规程控制不变,但在粘贴之前必须要求施工单位对板材的反面作抗渗处理:先对板材反面进行清扫浮屑尘土,并用湿布抹干净,然后用107胶水沿泥浆涂刷二度,刷浆后阴干养护不少于7天,107胶水泥浆重量配合比一般为107胶:水泥=0.2:1,刷浆必须均匀且不得漏刷。刷浆稠度以不咬刷帚为宜,不可过稀。

3.对墙面顶部压顶的防渗漏控制

这一点一定要做好,一般设计无具体要求。在实际施工中应杜绝使用水泥砂浆做压顶的做法,因为水泥砂浆压顶面与花岗岩面贴面肯定会发生裂缝,从而产生渗漏。正确的做法应该是用板材做压顶:与立面板材交角处做成45°交角式或挑边。交角板缝应留设1.5—2mm,缝中5mm深度内的砂浆必须清理干净,最后成活前用密封胶注满。

4.板缝处理

严格按照现行《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)对镜面天然石板材的接缝宽度的要求进行控制,对于墙面挂贴(灌浆)石料板材在顶面无可靠压顶设施情况下,接缝宽度宜放宽至1.5-2mm,以便于注填密封胶。挂贴(灌浆)时随即将缝表面5mm深度内砂浆清理干净,在最后成活前用同一色的密封胶注填密实。

二、 花岗岩板材贴面空鼓、不牢固的防治

1.严格按工序、规范作业

花岗岩板材贴面常规做法工序为:选材试铺→基层焊接钢筋网(作固定板材使用)→试贴→用不锈金属丝将板材固定钢筋网上→校正并用石膏临时固定→灌浆…,分层施工,全部结束后进行清理。产生空鼓的原因主要是灌缝的细石砼水灰比过大和一次灌缝过厚,以及灌缝后板面受外力碰动,所以要防止石料板材挂贴(灌浆)空鼓问题必须严格控制灌缝细石砼的水灰比,且石子料径不宜过大,坍落高度一般掌握在5—7cm;灌缝前督促施工单位必须对墙体板材用水湿润,同时每次灌缝深度不可超过板材高度的1/3,最上层灌缝应落口5—10cm,便于上下层砼的连结;灌好缝后的板材严禁碰动;在挂贴第二板时一定要在下层灌缝砼初凝之后再进行。灌缝细石砼对板材与基层基本起不到粘结作用,板材主要是靠不锈金属丝固定于基层表面的钢筋网上,固定点数严格按《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001的规定执行,实际操作中板下边固定很困难,有些操作手就省略下边的固定点直接将板材立放于下层板的上边,只靠板边之间的摩擦力来固定下边,这就给工程质量带来隐患,应予以杜绝。

要求施工单位做好挂贴试铺工作,挂贴试铺时在板反面应编号且弹好拼缝线,拼缝线应避开上边金属丝固定处,均匀布设两处,然后在拼缝处打垂直拼接孔,孔径一般选5mm为宜,深度为30mm;在安装上层板之前,先将下层板拼缝孔内注入水泥浆,然后将φ4镀锌钢筋插入孔内外露25mm(φ4镀锌钢筋长约50mm)。安装上层板时,先将上层板的拼缝孔内注入水泥浆,随即将孔对准下层板埋设的插筋上,上面用不锈金属丝绑扎,校正好平整、垂直度和接缝宽度后用石膏临时固定,然后灌缝,这样可确保牢固。

2.注意梁、底面、立面

对于洞口顶面(过梁的底面)的璇面花岗岩板材贴面监理控制时应注意:不允许施工单位采用灌缝式工艺。因为先留缝后填灌砂浆(细石砼)灌不实且起不到粘结作用,更主要是反而增加自重。一般做法应该是:当梁底宽小于300mm时宜采用水泥砂浆粘贴法施工。工艺工序流程为:基层界面处理→1:2.5水泥砂浆打底刮糙→终凝后1:2.5水泥砂浆打平→终凝后分块弹线→找平层上粉水泥浆、板材反面抹1:1水泥砂浆→加压挤浆粘贴→临时支撑加压,与立面板材接缝应清理残浆后注填密封胶。当梁底宽度大于30mm时,宜采用干挂法施工。工艺工序流程为:根据板材尺寸在基层上放样弹线→埋设骨架或预埋件→钻板材拼缝固定孔→安装,安装顺序应先安装梁底面,然后洞口两侧面,再垂直面;过梁底面板材饰面安装从一端开始,第一块安装时在孔内注入水泥浆后先临时固定,用φ4镀锌钢筋从预埋件孔内插入板材孔内,外露25mm,作为插入第二块板材(固定)使用,校正后用石膏临时固定(必须时加临时支撑)。梁底面板材全部干挂安装结束后,在安装立面板材前清除板材与梁底面缝隙间临时固定石膏、残屑,在缝口面用水湿润先刷水泥浆一道,初凝时嵌填1:2水泥砂浆,嵌深约30-40mm,与构件表面齐平,待终凝后再行挂贴(灌浆)立面板材。立面板材与梁底面板材交角宜做成45°交角,缝隙控制在2mm左右,成活后清理缝隙残浆,注填密封胶。通过以上措施,基本能解决花岗岩贴面(灌浆)的牢固问题。



文章来源网络,如有侵权请联系删除

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

托托123

中国  | 建筑施工

6 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

148 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20