[提问]桩身完整性检测

发表于2016-05-13     1091人浏览     4人跟帖     总热度:47  


      挖孔灌注桩时声测管没有预埋,现主体已经接近完成。试桩静载下沉6MM(设计桩径800MM,单桩承载4000KN,现场静载9200KN),低应变检测结果完好,沉降观测至今为7MM,是否能够通过专家论证来证明桩身完整性。


扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+1

  • 发表于 2016-08-15     下沉跟桩身完整没有必然联系

 发表于2016-08-15   |  只看该作者      

2

点评   kevin1586  发表于  1楼   2016-05-13        挖孔灌注桩时声测管没有预埋,现主体已经接近完成。试桩静载下沉6MM(设计桩径800MM,单桩承载4000KN,现场静载9200KN),低应变检...
下沉跟桩身完整没有必然联系

 发表于2016-12-08   |  只看该作者      

3

沉降不能看出桩身完整,你除非取芯和小应变,来检测桩身完整性,你做静载只是看出能不能达到设计的承载力

 发表于2017-03-17   |  只看该作者      

4

专家论证完整性的说法是不存在的。

 发表于2017-12-26   |  只看该作者      

5

小应变检测桩身完整性,静载也只是检测单桩承载力是否能够达到设计要求,单凭这个无法说明桩身完整性