楼主点评:
1、人防梯防护不到位。未采取有效的封闭措施。
2、二楼楼面临边防护未做。
3、中间一个钢料台未设置限载牌。
4、泵管接头处混凝土垃圾未及时清理
5、围墙外围材料堆放散乱。
6、现场围挡拆除后未及时封闭(或者未有保安值班,非施工人员可以随意出入。)
以上为个人意见,如有不同意见,欢迎拍砖。
围墙随意拆除,造成无法封闭施工,任何人都能随意出入,
悬挑架断开处未按规范要求进行搭设,
悬挑架高度超过规范要求,无横向斜撑(方案肯定未做专家论证------不然你的楼层承载力能计算通过么?)
施工升降机卸料平台未按要求搭设,未满铺架板,未设安全防护门
型钢悬挑卸料平台副钢丝绳位置不符合规范要求,限重标志牌应该设在工人能够看到的部位------它不是给检查人员远处观看的
材料堆放杂乱,二层平台无临边防护,
混凝土泵送管道支架不牢固
施工层挡脚板不符合要求
其余的由于图片不清,无法确定
第二幅图,也不怎么样:
阳台邻边无防护,
脚手架主节点缺少横向拉结杆(强制性条文)
架体断开处未按规范要求搭设(强制性条文)
施工层踢脚板不符合规范要求
发表于 2014-08-14 还有就是施工升降机防护棚防护不严密
点评 zhaojvn2008 发表于 7楼 2014-08-14 第二幅图,也不怎么样:阳台邻边无防护,脚手架主节点缺少横向拉结杆(强制性条文)架体断开处未按规范要求搭设(强制性条文)施工层踢脚板不符合规范要...还有就是施工升降机防护棚防护不严密
发表于 2014-08-14 谢谢提醒,这个图是刚在我项目随手拍的,我会提醒他们进行整改的。
点评 zhaojvn2008 发表于 8楼 2014-08-14谢谢提醒,这个图是刚在我项目随手拍的,我会提醒他们进行整改的。点评 zhaojvn2008 发表于 7楼 2014-08-14 第二幅图,也不怎么样:阳台邻边无防护,脚手架主节点缺少横向拉结杆(强制性条文)架体断开处未按规范要求搭设(强制性条文)施工层踢脚板不符合规范要...还有就是施工升降机防护棚防护不严密
广东 广州 | 建筑施工